murasz15 Opublikowano 6 Września 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2015 Witam, przymierzam sie do zrobienia instalacji CO na I pietrze domu i mam dylemat jak to wszystko rozłozyć żeby wyszło tanio, dobrze i ekonomicznie. Opcja 1: pion rura pex 25, do grzejników 20 Opcja 2: pion 20 do roździelacza, do grzejników 16 Grzejniki do 3x 2800W, 1X 1600W Zastanawiam sie która opcja bedzie lepsza? Czy nie zamałe średnice rur? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 6 Września 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2015 To co podałeś to za mało danych, potrzebne są jeszcze inne np odległości, długości , czy ma być grawitacja czy tylko pompa Jednak z mocy wynika , że opcja 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
murasz15 Opublikowano 6 Września 2015 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2015 Sam pion 4m rury, do pierwszego grzejnika 1m, do 2 grzejnika 20m, do 3 grzejnika 23m licząc że był by rozdzielacz. Zapomniałem napisac ze 4 grzejnik wychodził by od pionu osobno. Wiadomo że najlepiej było by żeby działało w razie potrzeby na grawitacji Troche mnie przeraża koszt złaczek zaciskanych pex 20 Myślałem tez żeby do rozdzielacza dac 25 a dalej 16 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 6 Września 2015 #4 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2015 Możesz dać rozdzielacz zasilany z rury PEX 25 a do grzejników PEX 16, choć ten ostatni grzejnik odl 23m od rozdzielacza przy mocy 2800W powinien mieć zasilanie PEX 20. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.