murasz15 Opublikowano 6 Września 2015 #1 Opublikowano 6 Września 2015 Witam, przymierzam sie do zrobienia instalacji CO na I pietrze domu i mam dylemat jak to wszystko rozłozyć żeby wyszło tanio, dobrze i ekonomicznie. Opcja 1: pion rura pex 25, do grzejników 20 Opcja 2: pion 20 do roździelacza, do grzejników 16 Grzejniki do 3x 2800W, 1X 1600W Zastanawiam sie która opcja bedzie lepsza? Czy nie zamałe średnice rur?
sambor Opublikowano 6 Września 2015 #2 Opublikowano 6 Września 2015 To co podałeś to za mało danych, potrzebne są jeszcze inne np odległości, długości , czy ma być grawitacja czy tylko pompa Jednak z mocy wynika , że opcja 1
murasz15 Opublikowano 6 Września 2015 Autor #3 Opublikowano 6 Września 2015 Sam pion 4m rury, do pierwszego grzejnika 1m, do 2 grzejnika 20m, do 3 grzejnika 23m licząc że był by rozdzielacz. Zapomniałem napisac ze 4 grzejnik wychodził by od pionu osobno. Wiadomo że najlepiej było by żeby działało w razie potrzeby na grawitacji Troche mnie przeraża koszt złaczek zaciskanych pex 20 Myślałem tez żeby do rozdzielacza dac 25 a dalej 16
sambor Opublikowano 6 Września 2015 #4 Opublikowano 6 Września 2015 Możesz dać rozdzielacz zasilany z rury PEX 25 a do grzejników PEX 16, choć ten ostatni grzejnik odl 23m od rozdzielacza przy mocy 2800W powinien mieć zasilanie PEX 20.