Witam.

 

Jestem na etapie budowy instalacji CO. Instalacja ma się składać z ogrzewania podłogowego oraz grzejników. Oczywiście również bojler na cwu.

Ze względu na cenę opału oraz większą tolerancję na asortyment węgla zdecydowałem się na piec z podajnikiem tłokowym.

Zainteresowany jestem kotłem firmy Kotłobud Osiek KGM-1. Wyposażony jest on w sterownik ST40i lub ST-37 który nie ma opcji sterowania zaworem czterodrogowym oraz pompą ogrzewania podłogowego.

Moje pytanie do Was.

Czy sterownik powinien mieć takią funkcję lub czy istnieje możliwość podłączenia osobnego urządzenia które zastąpiło by tę funkcję?

 

pozdrawiam,

dm

Edytowane przez Ryszard
Opublikowano

Moduły sterowania zaworem oczywiście np. http://www.elster.w.com.pl/content/modu%C5%82-zaworu-mieszaj%C4%85cego-4d

tylko czy koszty nie są większe...?

Bardzo dużo kotłów nie ma możliwości podłączenia pompy ogrzewania podłogowego, raczej albo jest podłączona na rodzielaczu, albo jest głowica z kapilarą lub zawór RTL.

Ale niech się wypowiedzą bardziej doświadczeni :)

Opublikowano

Powierzchania to ok 140 m2 z czego nieco ponad połowę to ogrzewanie podłogowe. Wykonana z miedzi. Nie znam się na tym dlatego pytam na forum. Widziałem zawory czterodrogowe z regulacją poprzez ręczne nastawienie oraz wyposażone w silownik. Zastanawiam się, czy taki który jest ustawiany ręcznie spełnia swoją rolę czy może lepiej pomyśleć o innym rozwiązaniu, np automatycznej regulacji.

Opublikowano

Czy sterownik powinien mieć takią funkcję lub czy istnieje możliwość podłączenia osobnego urządzenia które zastąpiło by tę funkcję?

 

Można mieć "kombajn" na kotle, ale można też mieć sterowniki rozszerzające, Z tej samej rodziny np. ten http://www.techsterowniki.pl/pl/produkty/st-431n/

 

Sterowanie ręczne 4D odradzam.

 

Biorąc pod uwagę mieszany układ grzewczy, to warto zabudować 3D z siłownikiem na tą podłogę i sterownie pogodowe. Do tego nada się wyżej wymieniony TECH, a dla grzejników to termostaty wystarczą i pompa kotłowa dla ochrony powrotu. Te dwa stery to ogarną. 4D wtedy nie potrzebny a efekt dużo pewniejszy.

 

Najlepiej usiąść i kotłownie sobie przemyśleć i zaplanować jej sterownie. Pomysł przelej na prosty schemat i wrzuć na forum do oceny.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.