aniacz Opublikowano 18 Czerwca 2015 #1 Opublikowano 18 Czerwca 2015 Witam Jak wyznaczyć pojemność kolektora pionowego przy 5 odwiertach po 90 mb i średnicy 40? Znalazłam projekt w którym łącznie jest 1960 mb (1960*2=3920) a pojemność wychodzi 3,96 m3... skąd? Przecież 3920*3,14*0,2^2 nie wyjdzie 3,96 :/ strona 26 i 29 projektkolektor.pdf
sambor Opublikowano 18 Czerwca 2015 #2 Opublikowano 18 Czerwca 2015 No i następny problem - popatrz co na tych studiach uczą! Ale na poważnie - rura 40 - ta do zimnej wody ma średnicę zewnętrzną 40mm i standardowo gubość ścianki 3mm - 40x3. Do objętości przyjmuje się srednicę wewnętrzną rury czyli 40-2x3= 34mm , pojemność 1 mb takiej rury to 0,17 x 0,17 x3,14 x 10 = 0,90746 l, wystarczy to pomnożyć przez ilość rury o mamy wynik W tamtym przykładzie jest rura o innej grubości ścianki 40 x 3,7 ale pojemość całkowita wynika też z pojemności odcinków poziomych(179m) czyli jest 3920m + 179m = 4099m, ale pojemność wychodzi wtedy 3,42m3 + pojemność rury kolektora - ok 315l = 3735l Ew jest błąd rachunkowy lub w tekście.
sambor Opublikowano 18 Czerwca 2015 #3 Opublikowano 18 Czerwca 2015 Na spokojnie przejrzałem ten projekt i znalazłem różnicę - te 3,96m3 to pojemność całej instalacji glikolowej łącznie z komorami rozdzielczymi - 2 x 51l= 102l oraz instalacją stalową DN80 do 2 pomp ciepła - nie znamy ich długości, więc trudno to policzyć, pompy ciepła też mają jakieś pojemności. W projekcie pisze wyraźnie, że pojemność układu dolnego źródła ciepła wynosi 3,96m3 - co nie jest równoznaczne z pojemnością samego kolektora gruntowego liczonego wg zasad podanych w poprzednim poście. Projektant po prostu musi podać ile glikolu będzie pracować w instalacji - to potrzebne np do wyceny pracy.
aniacz Opublikowano 19 Czerwca 2015 Autor #4 Opublikowano 19 Czerwca 2015 Miałam nadzieję, że tu zajrzysz :) Dziękuję ponownie za pomoc :)
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.