aniacz Opublikowano 16 Czerwca 2015 #1 Opublikowano 16 Czerwca 2015 Witam :) Mam kilka pytań odnośnie pompy obiegowej w podłogówce, proszę patrzeć na dodany plik pdf: 1) czy pompę obiegowa montujemy przy każdym rozdzielaczu czy tylko przy pompie? 2) Korzystając ze wzorów z linku https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19265-dob%C3%B3r-pompy-obiegowej/ podstawiamy R=117? (tabela pdf) 3) a L? Czy to będzie długość najdalej położonej pętli+długość pionux2?? Bo jeśli tak to Hp = (117*104*2,2)/10000= 2,67 m 4) jeśli chodzi o wzór na przepływ Q: deltaT będzie wynosi 37-32,6? czyli jeśli P=17 kW to Q= 17*0,86/4,4=1,462 m3/h??? proszę o porady... :) i z góry dziękuję :) wyniki z therm.pdf
sambor Opublikowano 16 Czerwca 2015 #2 Opublikowano 16 Czerwca 2015 Panie kolego - do podstawówki ! 4) jeśli chodzi o wzór na przepływ Q: deltaT będzie wynosi 37-32,6? czyli jeśli P=17 kW to Q= 17*0,86/4,4=1,462 m3/h??? = 3,3222m3/h !!!! Proszę się nauczyć obsługiwać kalkulator! Oto następny niedouczony student trafia na forum- zgroza!!!
aniacz Opublikowano 16 Czerwca 2015 Autor #3 Opublikowano 16 Czerwca 2015 No oczywiście, że 3,3227... Liczyłam w pośpiechu w pamięci... ;] każdemu może się zdarzyć. Dzięki za cenną uwagę :) Ale nie o to pytałam. Forum jest dla każdego, po to by się czegoś dowiedzieć. Cieszę się, że są jeszcze tacy ludzie którzy wszystko od razu wiedzą i nie musza tutaj zaglądać ;)!
sambor Opublikowano 16 Czerwca 2015 #4 Opublikowano 16 Czerwca 2015 Trochę wiedzy o doborze pompy znajdziesz tu http://www.instsani.pl/projco19.htm lub tu http://www.iko.pwr.wroc.pl/dopobrania/OGRZEWNICTWOca5.pdf Nie rozumiem sensu pytania: 1) czy pompę obiegowa montujemy przy każdym rozdzielaczu czy tylko przy pompie? Pompę w układzie dajesz 1 - w kotłowni, razem z układem mieszacza który przygotowuje wodę o zadanej temperaturze.
aniacz Opublikowano 16 Czerwca 2015 Autor #5 Opublikowano 16 Czerwca 2015 Dziękuje za materiały :) Z doborem pompy obiegowej do co myślę, że nie mam już problemu :) Wracając do pytania 1 chodzi o to, że widziałam na jakimś schemacie że pompa obiegowa montowana jest przy każdym rozdzielaczu, stąd moje pytanie. Zaniepokoiłam się, że znowu czegoś nie wiem. Czy oprócz pompy obiegowej do co i cyrkulacji potrzebne są jeszcze jakieś? np. do nagrzewnic wodnych?
sambor Opublikowano 16 Czerwca 2015 #6 Opublikowano 16 Czerwca 2015 Układ pompy w rozdzielaczu to swojego rodzaju proteza, pompy w inst CO nie powinny pracować połączone w szereg ( jedna za drugą) Cyrkulacja dotyczy układu ciepłej wody a nie CO. Pomp w układzie CO powinno być tyle ile jest rodzajów odbiorników - osobna do grzejników, osobna do nagrzewnic, osobna do podłogówki. Ilość pomp wynika z możliwości oddzielnego sterowania każdego rodzaju odbiorów oraz temperatury medium zasilającego te odbiory.
aniacz Opublikowano 16 Czerwca 2015 Autor #7 Opublikowano 16 Czerwca 2015 Czyli jeśli mam podłogówkę i grzejniki( drabinkowe w łazienkach) zasilane z rozdzielaczy (4 kondygnacje, po 3 rozdzielacze na każdej kondygnacji prócz piwnicy ) to montuję 1 pompę obiegową przy pompie ciepła- dobrze rozumiem? Wiem, że cyrkulacja tyczy się cwu i z tego co się orientuję to i tam musi być pompa obiegowa by z kurków leciała od razu ciepła woda. znalazłam cos takiego: Jak dobierać? Dobór pompy cyrkulacyjnej, jej wydajności i wysokości podnoszenia jest sposobem zapobieżenia hałasom w układzie i erozji przepływu. Liczba punktów poboru nie jest najważniejsza, bowiem cyrkulacja musi gwarantować w szczególności obieg wody w instalacji, gdy ten jest zamknięty, to znaczy, gdy wszystkie punkty poboru są zamknięte. Kalkulacja wysokości podnoszenia pompy cyrkulacyjnej H przebiega następująco: H = R * L * ZF [m], gdzie: R – wartość spadku ciśnienia na 1 mb rury, L - długość rur dostarczających ciepłą wodę, ZF – współczynnik zwiększający związany z kształtkami i zaworami rurociągu. Wartości przepływu pompy cyrkulacyjnej Q w izolowanych rurach (co jest konieczne ze względu na straty ciepła przesyłu i utrzymanie temperatury dostarczanej wody na poziomie 55ºC - bezpiecznej ze względu na bakterie Legionella) odpowiadają formule: Q = L * V*, gdzie: V* – przy dopuszczalnej stracie ciepła (tabelarycznej) wielkość przepływu na 1 mb rurociągu [m3/hm]. Jeśli chodzi o nagrzewnice wodne to i tam musze zamontować pompę obiegową, są na to jakieś obliczenia, by dobrać tą pompę? bo nie mogę nic znaleźć :/
sambor Opublikowano 16 Czerwca 2015 #8 Opublikowano 16 Czerwca 2015 Jak masz grzejniki i podłogówkę to montujesz dwie pompy - jedna dla grzejników, druga z mieszaczem dla podłogówki. Na piętra ciągniesz dwa obwody grzewcze - do zasilania grzejników i do zasilania podłogówki. Nagrzewnice traktuj w obliczeniach hydraulicznych jak zwykłe grzejniki, tylko musisz zapewnić im wymagany przepływ i odpowiednią temperaturę zasilania - o tym mówi dokumentacja nagrzewnicy.