Pilus Opublikowano 15 Czerwca 2015 #1 Opublikowano 15 Czerwca 2015 Witam wszystkich, zamierzam troche zmodernizowac stara instalacje co a wiec: do kotla zasypowego zamontowac palnik na pellet,aczkolwiek chce tez palic w tym kotle weglem zamontowac zawor 4-D to bedzie pierwszy etap nastepnie doloze bufor i chcialbym aby to nadal funkcjonowalo na zaworze 4-D oraz aby kociol ladowal bufor grawitacyjnie w zalaczniku jest rysunek jak to mialo by wygladac: przed wlaczeniem bufora w obieg zawor nr.1 zamkniety a zawor nr.2 otwarty po wlaczeniu bufora zawor nr.1 otwarty a zawor nr.2 zamkniety pytanie jaki zawor wstawic do ochrony powrotu kotla,bo po zamknieciu zaworu 2 powrot bedzie zimny 2 pytanie czy bedzie to hulac na 1 pompie? dlaczego upieram sie przy 4-D poniewaz juz Taki wczesniej zakupilem 5/4 cala dom 100m² kociol zasypowy 13kW bufor 800ltr. pozdrawiam i dziekuje za wszystkie uwagi
Pilus Opublikowano 15 Czerwca 2015 Autor #2 Opublikowano 15 Czerwca 2015 ups zapomnialem zalacznika dodacIMG.pdf
sambor Opublikowano 15 Czerwca 2015 #3 Opublikowano 15 Czerwca 2015 Schemat całkowicie błędny, poczytaj podobne tematy a zaw 4-D sprzedaj - on tak potrzebny jak świni kamizela. Do poprawy PS Co lub kto będzie sterował tymi zaworami 1 i2?
Pilus Opublikowano 15 Czerwca 2015 Autor #4 Opublikowano 15 Czerwca 2015 no ale chyba bez bufora uklad jest poprawny? zawor 4-D funkcjonowal by bez zarzutu? Problem pojawia sie po wpieciu bufora zawory 1i2 sterowane recznie(zwykle kulowe)
sambor Opublikowano 15 Czerwca 2015 #5 Opublikowano 15 Czerwca 2015 Tam nie tylko bufor trzeba usunąć, trzeba także wywalić zaw 3-D i odcinek z zaw Z1. jak chcesz bufor to robi się inaczej - poszukaj na forum były takie schematy. Jak zaślepisz 1 wylot w zaw 4-D to masz zaw 3-D do regulacji temp zasilania grzejników.
Pilus Opublikowano 15 Czerwca 2015 Autor #6 Opublikowano 15 Czerwca 2015 ten zawor 3-D to tylko bylo pytanie co tam wstawic zeby chronic powrot odcinek z zaworem Z1 to byl pomysl aby ten zawor mial zimna wode do mieszania tak jak piszesz kol Sambor chcialem wykorzystac ten zawor 4-D jako 3-D tak jakby zmienic mu zasade dzialania mi chodzilo o to aby na bufor wracala zimna woda a nie zmieszana w zaworze 4-D
sambor Opublikowano 15 Czerwca 2015 #7 Opublikowano 15 Czerwca 2015 Taki układ trzeba inaczej wykonać: Bufor podłączasz wprost do kotła i ta część ma pracować na grawitacji - bez pomp, dodatkowych ochron powrotu i innych wymysłów dodatkowo na powrocie zawór klapowy zwrotny aby zabezpieczyć bufor przed rozładowaniem przez zimny kocioł. Z bufora wyprowadza się wyjście na grzejniki z pompą i ew zaworem 3-D do obniżenia temperatury wody zasilającej I to wszystko.
Pilus Opublikowano 16 Czerwca 2015 Autor #8 Opublikowano 16 Czerwca 2015 Jesli w tym moim ukladzie,wstawilbym ten zawor zwrotny na powrocie do kotla,co by zaklocalo prace ukladu? na moje amatorskie oko to zawor ten przy zamnknietym zaworze Z2 dzialal by jako zawor 3-D? przy zamknietym zaworze kociol laduje bufor,przy otwartym kaloryfery dlaczego upieram sie przy tym schemacie dlatego ze bufor zamierzam wpiac pozniej i do czasu wpiecia jego uklad dzialal by jako normalny z zaworem 4-D
Pilus Opublikowano 28 Czerwca 2015 Autor #9 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Troche poczytalem wiecej i jednak zawor 4-D w ukladzie z buforem to nie jest dobre rozwiazanie,narysowalem nowy schemacik,od razu uprzedze pytanie dlaczego bufor wpiety rownolegle a to dlatego,ze w pierwszym etapie bedzie zawor 3-D wpiety a nastepnie bufor,prosze o ocene i od razu pytanko co do tego zaworu zwrotnego jakis link prosze jesli mozna dzieki.
Pilus Opublikowano 28 Czerwca 2015 Autor #10 Opublikowano 28 Czerwca 2015 znowu zapomnialem schemacik
Pilus Opublikowano 1 Lipca 2015 Autor #11 Opublikowano 1 Lipca 2015 Temat zamkniety,bufor plus zawor 4-D to jednak nieporozumienie.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.