Witam fachowców zastanawiam sie nad kotłem viessman vitodens 100 do mieszkania na poddaszy 80m2 wszędzie o.p. Z kotła ustawiona temperatura załóżmy taka jak potrzeba na o.p. w pomieszczeniach sterowanie termostatami salus i listwa centralna też salus ale chciałbym też sterownik viessman pogodowy i nie wiem gdzie go wpiąć po pierwsze , po drugie czy pompa kotłowa ogarnie tyle o.p. Po trzecie listwa salus z modułem czyli jak jak listwa wykryje zamknięcie wszystkich siłowników to wyłącza kocioł po czwarte czuja zewnętrzna wpiętym w kocioł może wystarczy żeby kocioł sam sterował się pogodowy bez sterownikami pogodowego . Zależy mi na tym żeby kocioł byłsterowany pogodowy za fajne rozwiązania i schematy z góry dziękuje

Opublikowano

Vitodens 100 do ogrzewania podłogowego to jest marny pomysł. Kocioł serii 100 jest dostępny wyłącznie w wersji ze sterowaniem  stałotemperaturowym. 

Opublikowano

Kocioł Vitodens 100-W ma możliwość montażu regulacji pogodowej, ale zakresy pracy tej regulacji jest dla niższych temp zewnętrznych

po za temperaturami dopuszczonymi dla podłogówki

post-18578-0-76435200-1433923050_thumb.jpg

Opublikowano

Masz częściowo rację, co postaram się wyjaśnić .  Vitodens 100 występuje w kilkunastu wersjach i rzeczywiście można podłączyć czujnik temperatury zewnętrznej do kotłów dwufunkcyjnych są to modele od B1KA015 do B1KA020 (patrz rodzaj gazu i zakres mocy) i do  jednofunkcyjnych modele B1HA059 do B1HA061 (patrz zakres mocy), które są w sprzedaży w zestawach z podgrzewaczem i solarami i nie były dostępne poza zestawami ( ale proszę sprawdzić u dystrybutorów bo mogło się coś zmienić). Pozostałe modele Vitodensa 100 nie współpracują z czujnikiem temperatury zewnętrznej. Dlatego trzeba czytać konfigurację przed zakupem kotła, co dotyczy nie tylko sterowania ale również rodzaju gazu i zakresu mocy kotła. 

Moja opinia do stosowania Vitodensa 100 do ogrzewania podłogowego pozostaje taka sama, to marny wybór. Jeżeli chodzi o produkty Viessman to do podłogówki dobrym wyborem będzie jednofunkcyjny (brak wersji dwufunkcyjnej)  Vitodens 200 ze sterownikiem pogodowym  Vitotronic 200 ( są też wersje ze stałotemperaturowym sterownikiem 100 ), albo kocioł Vitodens 222 ze zintegrowanym zasobnikiem ładowanym warstwowo ( 100 lub 130l )również ze sterownikiem pogodowym Vitotronic 200 ( trochę drogi ale zajmuje mniej miejsca niż zestaw kocioł + podgrzewacz). Autor tematu nic nie pisze o podgrzewie cwu które nie wiadomo dlaczego pominął.

Opublikowano

Tu najlepszy byłby Vitodens 200-W, 2,9 -17kW - wtedy można i podłogę ogrzać i wodę w zasobniku do 160l.

Kocioł Vitodens 222-W ma wbudowany zasobnik 46l co jest trochę mało, ale niektórym wystarcza.

Wbudowane zasobniki 100l mają centrale Vitodens 222-F  do 26kW, a zasobnik 130l występuje przy mocy 35kW

 

ważne aby się w tym wszystkim nie pogubić.

Opublikowano

Nie pogóbiłem się nadążam zdecydowałem się na kocioł viessmann vitodens 100-W zasobnik 100l i jakieś fajne rozwiązanie ze sterowaniem bym poprosił od szpeców mąka i sambora

Opublikowano

Przy wybranym kotle nie ma rozwiązania sterowania podłogówką w powiązaniu z kotłem.

Trzeba zastosować firmowe rozwiązanie np Salusa sterowania siłownikami zamykającymi pętle, natomiast może być kłopot z wyłączeniem pompy kotła

przez automatykę Salusa.

Teoretycznie jest miejsce na wpięcie styku zwierno/ rozwiernego regulatora pokojowego Vitotrol -100, ale to trzeba potwierdzić w serwisie producenta kotła.

 

Ale miedzy Bugiem a Prawdą nie widzę sensu sterowania pętlami podłogówki na tak małej powierzchni.

Wystarczy sam dedykowany regulator pokojowy i prawidłowa regulacja przepływów w pętlach.

Opublikowano

Ja też jestem za takim rozwiązaniem ale moja kobieta jest cięta na tęperature ogólnie nie wiem czy jest sens ze sterowaniem pogodowym i siłownikami wezmę zwykły termostat tygodniowy i wdepnę w zworke a jak będę miał jakieś pomieszczenie niedojrzałe lub przegrzanego to pokrezuje na ratometrach i będzie sterowanie tanie i ok tylko daj znać czy pompa ogarnie kotłowa

Opublikowano

Tak wiem zawsze staram się robić do 80 m ale w praktyce nieraz coś się złe wymierzy i jakaś dalej rozdzielacza i już jest 96m np z tym to też trzeba uważać

Opublikowano

Tak wiem zawsze staram się robić do 80 m ale w praktyce nieraz coś się złe wymierzy i jakaś dalej rozdzielacza i już jest 96m np z tym to też trzeba uważać

Opublikowano

Przy Vitodensie 100 nie  ma żadnego dobrego sposobu sterowania podłogówką, bo jest to typowy kocioł do współpracy z instalacją grzejnikową

Opublikowano

To racja, widać to nawet po charakterystykach z regulatorem pogodowym, ale znając życie, ten kocioł autor tematu już posiada i dlatego próbuje do niego, trochę na siłę dorobić resztę.

Opublikowano

Nie posiadam tylko cena mnie zachęca a co byście polecili za dobre pieniądze i może coś więcej o sterowaniu

Opublikowano

Marek i modeli kotłów jest na rynku od groma , najpierw musisz określić czy ma być tanio czy dobrze - jak tanio to Termet lub trochę droższe np Innergas

Górna pólka to np Wolf.

Mocowo to ok 16-20kW dla zasobnika 100l, ważne też aby była modulacja do niskiej mocy.

 

Jak masz ok 80m2 i tylko podłogę to sterowanie po za pogodowym ma mniejsze znaczenie.

 

Liczy się także dostępność serwisu danego kotła w twojej okolicy.

Opublikowano

Z Termeta to praktycznie ECOCONDENS GOLD-20, który można ustawić sterownikiem do pracy z grzejnikami lub podłogówką - ale ja tego kotła dobrze nie znam, trzeba popytać  lub poszukać opinii w necie.

Opublikowano

Tak naprawdę aby móc sterować podłogówką trzeba sprawdzić możliwości sterownika. Praktycznie sprowadza się to do współpracy z zaworem mieszającym. Co niektórzy forumowicze budują instalacje podłogowe bez zaworu mieszającego, jednak z funkcjonalnością i sterowaniem takimi instalacjami bywa różnie i przeważnie trafiają na forum próbując je  usprawnić z czym przeważnie są niestety problemy (poczytaj forum jest sporo takich postów).  Decydując się na instalacje podłogową trzeba się liczyć z wyższymi kosztami budowy, oraz z tym że nie można zastosować do takiej instalacji prostych kotłów ze sterownikiem stałotemperaturowym. Kotły sterowane pogodowo są droższe i to sporo, a koszty to nie tylko kocioł ale i inne potrzebne urządzenia (patrz cenniki) które też swoje kosztują. Masz o tyle łatwiej że wszystkie informacje znajdziesz na stronach producentów, wystarczy tylko usiąść wziąć ołówek w rękę wypisać co potrzebne i policzyć. Ceny są niestety dość podobne, ale u dystrybutorów można czasem znaleźć promocyjną ofertę, tylko trzeba uważać aby nie kupić tego co nam w ogóle nie jest potrzebne  bo czasem też się tak zdarza.

Opublikowano

Dla tak małej instalacji (80m2) nie ma sensu robić mieszacza dla podłogówki, natomiast może być kłopotliwa regulacja temp wody w instalacji  wg krzywej grzewczej ustalanej  za pomocą temperatury zewnętrznej.

Opublikowano

Pod Termeta możesz podpiąć dowolny sterownik ze stykiem zwiernym beznapięciowym - a większość z nich to sterowniki tygodniowe.

Poczytaj instrukcję tego kotła dostępna na stronie producenta

Zarchiwizowany