Czy Coś Się Zmieniło W Polskiej Normie

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Cześć koledzy.

Mam pytanie do was  czy coś się zmieniło w polskiej normie w sprawie podłączenia naczynia wyrównawczego. Robiłem ogrzewanie u kuzyna i podłączyłem naczynie wyrównawcze za pomocą 2 rur cu28 .Jedna rura wznośna z zasilania kotła wchodi do dna naczynia, nastepna rura przelewowa wychodzi z górnego boku naczynia i jest sprowadzona do kanalizacji. Z samej góry naczynia jest zrobiona fajka odpowietrzająca z cu18. Kierownik budowy nie chce odebrać kuzynowi ogrzewania ponieważ powiedział że do naczynia powinny iść 3 rury z zasilania do góry naczynia z powrotu do dna naczynia i przelewowa do kratki ściekowej. Z tego co mi wiadomo i sam tak mam zrobione to kotły do 25kw można podłączać do naczynia przelewowego za pomocą2 rur tak mówiła polska norma ale kierownik budowy powiedział że w normie się zmieniło. Bardzo proszę o odpowiedz i ewentualne podanie numeru polskiej normy

 

Opublikowano

 No to może ty podaj normę na podstawie której podłączyłeś to naczynie wzbiorcze.? Bo obowiązująca norma mówi wyrażnie że do kotła o mocy do 25kW ma iść  rura  bezpieczeństwa RB rura wznośna RW rura przelewowa  Rp. Na gorze zbiornika ma być zamontowana fajka odpowietrzająca Ro  

Zresztą tu masz normę i wszystko opisane ,co gdzie i jak masz zrobić. W twoim przypadku musisz to poprawić.Zapomniałeś o rurze RB   

document (7).pdf

Edytowane przez henryk1953

Opublikowano

Robiłem ogrzewanie u kuzyna i podłączyłem naczynie wyrównawcze za pomocą 2 rur cu28 .Jedna rura wznośna z zasilania kotła wchodi do dna naczynia, nastepna rura przelewowa wychodzi z górnego boku naczynia i jest sprowadzona do kanalizacji. Z samej góry naczynia jest zrobiona fajka odpowietrzająca z cu18.

 

To jest rura bezpieczeństwa, która także pełni rolę rury wznośnej. Można tak wykonać podłączenie pod warunkiem, że w instalacji jest jedno źródło ciepła.

U kuzyna powinna być przy naczyniu "spinka" łącząca dolną i górną przestrzeń naczynia. To jest rozdział wspólnej rury bezpieczeństwa i wznośnej na oddzielne. Rura bezpieczeństwa wchodzi do naczynia od góry a rura wznośna od spodu naczynia. Popraw to i zacytuj kierownikowi budowy poniższy fragment z normy jaka udostępnił henryk1953

 

2.6.4 Układ połączeń rur zabezpieczających. Rura bezpieczeństwa powinna łączyć najwyżej położoną część przestrzeni wodnej kotła z przestrzenią powietrzną naczynia wzbiorczego powyżej rury przelewowej. W przypadku jednego kotła lub wymiennika ciepła, rura bezpieczeństwa na odcinku od kotła lub wymiennika do połączenia z dolną częścią przestrzeni wodnej naczynia wzbiorczego może być jednocześnie rurą wzbiorczą (rys.4). W przypadku dwóch lub więcej kotłów lub wymienników ciepła, każdy kocioł lub wymiennik powinien być zabezpieczony samodzielną rurą  bezpieczeństwa, a rura wzbiorcza powinna łączyć zbiorczą rurę powrotną znajdującą się bezpośrednio przy kotłach z dolną częścią przestrzeni wodnej naczynia wzbiorczego (rys.5) Przy rozdziale górnym pion wznośny może spełniać rolę odcinka rury bezpieczeństwa i rury wzbiorczej. Przy rozdziale dolnym, jeżeli źródło ciepła ma moc mniejszą niż 25kW, część instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego może być użyta jako rury zabezpieczające.

Opublikowano
  • Autor

To jest rura bezpieczeństwa, która także pełni rolę rury wznośnej. Można tak wykonać podłączenie pod warunkiem, że w instalacji jest jedno źródło ciepła.

U kuzyna powinna być przy naczyniu "spinka" łącząca dolną i górną przestrzeń naczynia. To jest rozdział wspólnej rury bezpieczeństwa i wznośnej na oddzielne. Rura bezpieczeństwa wchodzi do naczynia od góry a rura wznośna od spodu naczynia. Popraw to i zacytuj kierownikowi budowy poniższy fragment z normy jaka udostępnił henryk1953

 

2.6.4 Układ połączeń rur zabezpieczających. Rura bezpieczeństwa powinna łączyć najwyżej położoną część przestrzeni wodnej kotła z przestrzenią powietrzną naczynia wzbiorczego powyżej rury przelewowej. W przypadku jednego kotła lub wymiennika ciepła, rura bezpieczeństwa na odcinku od kotła lub wymiennika do połączenia z dolną częścią przestrzeni wodnej naczynia wzbiorczego może być jednocześnie rurą wzbiorczą (rys.4). W przypadku dwóch lub więcej kotłów lub wymienników ciepła, każdy kocioł lub wymiennik powinien być zabezpieczony samodzielną rurą  bezpieczeństwa, a rura wzbiorcza powinna łączyć zbiorczą rurę powrotną znajdującą się bezpośrednio przy kotłach z dolną częścią przestrzeni wodnej naczynia wzbiorczego (rys.5) Przy rozdziale górnym pion wznośny może spełniać rolę odcinka rury bezpieczeństwa i rury wzbiorczej. Przy rozdziale dolnym, jeżeli źródło ciepła ma moc mniejszą niż 25kW, część instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego może być użyta jako rury zabezpieczające.

Dziękuje za szybka odpowiedz właśnie też patrzyłem na ten czwarty rysunek wiec muszę tylko założyć trójnik i dać kawałek rury do części powietrznej naczynia wzbiorczego

Dziękuje za szybka odpowiedz właśnie też patrzyłem na ten czwarty rysunek wiec muszę tylko założyć trójnik i dać kawałek rury do części powietrznej naczynia wzbiorczego

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Podobna zawartość

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.