czeech Opublikowano 10 Kwietnia 2015 #1 Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Witam, posiadam instalację CO zasilaną piecem gazowym De Dietrich MCR/II 24t pod którą dodatkowo podłączony jest kominek z płaszczem wodnym Instalacja działała sprawie od 2009r. do chwili obecnej. Teraz widoczne są spadki ciśnienia na piecu. Ostatnio piec nie pracował około tygodnia bądź dłużej i ciśnienie spadło do 0,0. Muszę dopuszczać wody. nawet codziennie. Dodam, że dopuszczanie wody trwa bardzo krótko i są to niewielkie ilości. Gdy dopełniłem raz instalację do bodajże 1,5 to po załączeniu pieca ciśnienie wzrosło chyba dobrze do ponad 2,0 może nawet 3,00 i z pieca zaczęła lecieć woda (pewnie zawór bezpieczeństwa) Dodam, że w instalacji nic nie było zmieniane i nie widzę też optycznych śladów wycieku. Gdy np grzeję kominkiem z płaszczem wodnym (gdzie na instalacji zamontowany jest wymiennik ciepła) to to cśnienie na piecu jakoś się utrzymyje. CZy ktoś spotkał się z taką usterką w przypadku tego pieca? Co może być przyczyną? Z góry dziękuję za pomoc.
sambor Opublikowano 10 Kwietnia 2015 #2 Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Sprawdź naczynie przeponowe zamontowane w kotle. pewnie w nim nie ma prawidłowego ciśnienia wstępnego( 0,5 - 1,0bar) Samo naczynie zlokalizowane jest pod pokrywą kotła, po prawej stronie. Sprawdzenie przeprowadzamy manometrem do kół samochodowych , przy zimnym kotle.