selius Opublikowano 12 Marca 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2015 Witam Posiadam kociol z duzym palnikiem ekoenergia. Palnik zmniejszylem za przykladem kolegi Timona, lecz mam problem ze nie pali sie na calym palniku, tzn jak kazdy mam problem z dopalaniem po przeciwnej stronie kosza. Zaklejalem pionowe dysze na palniku aby przesunac zar lecz to tez nic nie dalo. Czytalem rady kolegi Pieklorza o zaklejeniu dziur antyspalinowych. U siebie posiadam 4 takie dziury z czego dwie zakleilem jak radzili, ale tez nic nie dalo. Przestawialem w rozne sposoby ustawienia podtrzymania tzn przedmuch 10 s przerwa 10/20/30/40/50 min tez to nic nie dalo. Czytalem jeszcze o podbiciu, tylko nie wiem czy jest to mozliwe w moim sterowniku? Jesli tak to jak to ustawic bo nie widze nigdzie takiej opcji w swoim sterowniku. Moze macie jeszcze jakies inne pomysly? Moje ustawienia na dzien dzisiejszy 5s podawanie, 50 s przerwa, nadmuch 3bieg z 12, przyslona otwarta na 1cm. Palnik oczywiscie uszczelniony. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Marca 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2015 Z 4 otworów antyspalinowych zostaw jeden,najlepiej środkowy ten od strony dmuchawy,resztę otworów zaślep,a najlepiej zaspawaj. Masz za mały nadmuch,ja też mam dużą ekoenergię,ustawienia mam podobne 6s podawanie,60s przerwa,dmuchawa 5 bieg z otwartą całkowicie przysłoną. W podtrzymaniu 10s przedmuch co 10 min. i podawanie 6s(krotność 1) Z tym,że mam zostawiony 1 otwór antyspalinowy. Mam też położoną cegiełkę szamotową 3cm na palniku, po przeciwnej od kosza i zdaje egzamin. Wszystko się ładnie dopala. Cegiełka widoczna na fotce nr. 2 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13397-piec-na-ekogroszek-ustawienia/page-16 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
selius Opublikowano 12 Marca 2015 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2015 Balem sie zakleic tej trzeciej dziury antyspalinowej, ale jak mowisz ze lepiej to jutro ja zakleje, wiec zostanie tylko jedna. Przy takich ustawieniach podawania masz 5 bieg i przyslone na maxa otwarta? Nie za duzo powietrza? Nie masz spieków? Lece przestawic dmuchawe na 4 bieg i otworze troche przeslone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Marca 2015 #4 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2015 Wolę mieć trochę popkornu niż niedopalony węgiel i to wyrzucać albo przebierać brrr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
selius Opublikowano 13 Marca 2015 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2015 Jak ustawilem 4 bieg to strasznie nisko zar mi schodzi, zmniejszylem ustawienia do 5/45 i dmuchawa 3 bieg i tez nie jest za bogato... nie wiem czy to moze wina duzego ciagu przez wiatr? Powiedz mi ta cegielge masz tylko polozona na gore palnika, czy jakos przymocowana? O ile zmniejsza Ci palnik? Nie wypycha jej wegiel? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 13 Marca 2015 #6 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2015 Mam położoną na górę palnika. Nie wypycha(sporadycznie,jak by się zrobił pod spodem spiek) ale to nie problem. Palnik zmniejsza o 1/3. Po sezonie grzewczym będę kombinował inaczej,mam pewne przemyślenia. Zostaw tylko 1 otwór antyspalinowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
selius Opublikowano 13 Marca 2015 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2015 Otwor zaklejowy, wiec zostal tylko 1. Rozumiem ze cegielke masz polozona na przeciwzwoju? Zaklejales pionowe naciecia pod cegielka? Jesli tak to ktore? Ja mam zmniejszony palnik ale od strony podajnika i nie wiem czy mam dobrze zrobione. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
selius Opublikowano 14 Marca 2015 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2015 Dzisiaj przerobilem swoj palnik tak samo jak ma kolega Kolanin, tzn cegielka poszla na przeciwna strone kosza, drozne wszystkie pionowe naciecia na koronie, zostawiony 1 otwor antyspalinowy. Przyznam szczerze ze bardzo mocno teraz dmucha, musialem zejsc z nadmuchem na 2 bieg przy ustaw. 6/60, kociol bardzo szybko dochodzi do zadanej, podtrzymanie przedmuch 6s, przerwa 25 min, krotnosc 1 i tutaj jest wlascie problem, tzn na podtrzymaniu strasznie zapada mi sie kopczyk. Po otwarciu drzwiczek widac ze ekogroszek tli sie na palniku jakby byl za duzo ciag przez zaslepienie tych 3 otworow antyspalinowych, czy to jest normalne i zmniejszac przerwa w podtrzymaniu? Niektorzy pisza zeby wydluzac nawet do 60 min. Plus to taki ze nie widzialem tak ladnego ognia na tym palniku od nowosci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Marca 2015 #9 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2015 Skróć przerwę w podtrzymaniu do 15min. i obserwuj. Potrzymanie 60min.to chyba latem przy grzaniu CWU. Jaką masz dmuchawę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
selius Opublikowano 14 Marca 2015 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2015 Kurde mam problem bo gdy kociol teraz jest w podtrzymaniu i gdy otworze drzwiczki widac ze ekogroszek zaczyna sie bardziej zazyc z czego dostaje zaplonu i sie zapala i sam pali na palniku bez duchawy. Do tego sama rosnie temperatura... Polozylem tylko cegielke na palnik po przeciwnej stronie kosza i do tego zalepilem te otwory antyspalinowe i takie rzeczy zaczely mi sie dziac. Rodzaj dmuchawy zaraz podam bo musze znalezc papiery. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Marca 2015 #11 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2015 Lepiej chyba jak będzie w podtrzymaniu żarzyć się świeczka niż tlący się dym. Możesz część otworów tych pod cegiełką na końcu palnika zakleić. U mnie przeciągu nie ma i każdy ma u siebie inny ciąg w kominie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
selius Opublikowano 14 Marca 2015 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2015 Chyba zakleje cala krotsza scianke pod cegielke i po dwa kanaly z kazdej stron, boje sie zeby zar nie zszedl za nisko i zeby nie zapalil mi sie podajnik... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
selius Opublikowano 15 Marca 2015 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Po nocy nie bylo jakis niepokojących alarmow. Dzisiaj miej wieje, plomien przygas i groszek sie tylko mocno żarzy. Nie wiem czy kupowac miarkownik ciagu na dmuchawe? Czy dac sobie narazie z tym spokoj? Dmuchawe mam WPS6a Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 15 Marca 2015 #14 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Dmuchawa taka sama jest przy moim kotle. U mnie też się żarzy,przysłony nie mam. Poobserwuj i ewentualnie zakleisz część otworów,gdyby zbyt mocno przegrzewało palnik. Mam nadzieję,że szamotka pomaga w dopaleniu opału? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
selius Opublikowano 15 Marca 2015 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Powiem tak, meczylem sie z dopalaniem eko cala zime, nawet po mojej przerobce nie bylo idealnie, ale teraz po zmianach ktore Ty mi poleciles jest super. Zero spiekow, eko cale sie wypala, piec dochodzi w 5 min do zadanej. Zakleilem wczoraj pionowe naciecia na calym krotszym boku pod cegielka i byc moze przez to troche uspokoilo sie na palniku w podtrzymaniu. Bede obserwowal palnik w bardziej wietrzne dni, jak cos to dokupie tylko ten miarkownik na dmuchawe. Wielkie dzieki kolego Kolanin za pomoc :) oby wiecej takich osob na forum... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 15 Marca 2015 #16 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Drobiazg fajnie,że się sprawdziło również u Ciebie. :) Po to jest forum,żeby sobie pomagać i dzielić się spostrzeżeniami. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.