Witam

 

Mam problem ze spalaniem ekogroszku. Mam strasznie duże bryły jakby na pół spalonego ekogroszku ( w środku jest czarny) robią się w palenisku takie sople Piec nie ma problemu z dojściem do zadanej temp. W domu jest ciepło ale potrafię z 8 godzin palenia wyrzucić pół węglarki takiego na poł spalonego ekogroszku. Wykres z przebiegu temp. kotła również jest prawie idealny.

 

Próbowałem różnych nastawień (walczę z tym już ponad miesiąc) 

 

Moje obecne ustawienia:

Temp Zadana CO: 60C

Temp. Zadana CWU: 45C

Podawanie: 5s 

Przerwa: 36s ( jeśli zwiększę do 40s palenisku zapada się, jest wtedy lepsze spalanie ale kocioł wygasa po 24h-48h)

Dmuchawa: 42 (jak zwiększę do 50-55 to piec wygasa)

 -------------------------------------------------------------------------

Podtrzymanie: 

Praca podtrzymania: 15s

Przerwa: 10min

Wentylator:

Praca 20s

Czas pzerwy 5min

 

Histereza CO - 2

Histereza CWU - 4

 

Spalanie ekogroszku 30-35 kg na dobę 

 

Obserwuje mój piec i problem polega chyba na tym że piec osiągnie zadaną temp. 60C i za jakieś 1-3 min spada o 2C i znów załącza się cykl podaje,podaje, wyłącza i tak przez kilka, kilkanaście cykli. Później się stabilizuje. Nie wiem również czy dobrze mam ustawione potrzymanie pieca.

 

Brak mi już pomysłów jak okiełznać kocioł. Dlatego proszę Was o jakiej propozycje. 

 

Pozdrawiam

post-60623-0-86999000-1424555403_thumb.jpg

post-60623-0-09935500-1424555406_thumb.jpg

post-60623-0-38618200-1424555414_thumb.jpg

post-60623-0-50766200-1424555417_thumb.jpg

post-60623-0-89407400-1424555421_thumb.jpg

Opublikowano

mocy masz zapas wydłużaj tą przerwę a jak się zaczyna kopiec zapadać to obniżaj wtedy nadmuch najlepiej po 1%  jednorazowo

co do podtrzymania to zrób podawanie 10sek przerwa 30minut i nadmuch 10sek przerwa również 30 minut

takie pyrkanie wiatru jeszcze w kotle z rusztem wodnym to wytwórnia sadzy. nie ma potrzeby tak czesto przedmuchiwac paleniska przy mocnym węglu

Opublikowano

Dziękuje Timon

 

Wczoraj po twoim poście przestawiłem ustawienia na: 

Temp Zadana CO: 60C
Temp. Zadana CWU: 45C
Podawanie: 5s 
Przerwa: 45s
Dmuchawa: 38 (dzisiaj rano przestawiłem)

i podtrzymywanie.

 

Zauważyłem poprawę. Groszek jeszcze do końca nie wypala się jak powinien. ale jest lepiej. 

Dzisiaj rano zmieniłem Dmuchawę na 38. Przerwy w podawaniu na razie nie ruszam - poczekam jeszcze 8h i zobaczę jak kocioł będzie się zachowywał.

 

Muszę w przyszłym tygodniu dokupić ekogroszek

Zastanawiam się nad:

http://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/akcesoria-do-piecow/paliwo-do-kotlow-c-o/eko-groszek-23-mj-barter,p262611,l1019.html

 

Palił ktoś tym ?? 

 

post-60623-0-13811300-1424596182_thumb.jpg

post-60623-0-32922000-1424596184_thumb.jpg

post-60623-0-13756800-1424596187_thumb.jpg

Opublikowano

Napisz jaki masz sterownik do tego pieca ? i może wiesz gdzie mozna taki kupić?

Opublikowano

Paliłem tym Barterem 23MJ z Leroya, nie mam zastrzeżeń, jest OK. Wilgotny co prawda, ale spala się dobrze i można zminimalizować spieki. 

Opublikowano

Witam

 

Po kilku dniach majstrowania przy kotle osiągnąłem wynik średni. (jest nieco lepiej ale nie jet tak jak być powinno) Dalej mam niedopalony węgiel, jest owszem go mniej, bardziej koloru siwego-szarego ale dalej jest.

 

Teraz nie wiem w którą stronę mam iść. Czy dalej zwiększać przerwę, czy zwiększyć nadmuch i zostawić przerwę taka jak jest. W międzyczasie zakupiłem i zamontowałem czujnik temp. zewnętrznej (rewelacja - polecam) i załączyłem pogódówkę na kotle. Wydaje mi się ze idzie mniej opału.

 

 

Obecne ustawienia

Temp Zadana CO: 60C
Temp. Zadana CWU: 45C
Podawanie: 5s 
Przerwa: 67s
Dmuchawa: 25%

 

 

 

post-60623-0-83526900-1425145601_thumb.jpg

post-60623-0-13528700-1425145605_thumb.jpg

post-60623-0-76609600-1425147536_thumb.jpg

post-60623-0-63321100-1425147537_thumb.jpg

Opublikowano

Spróbowałbym jeszcze wydłużyć przerwę o 5s.(opróżnij popielnik)

Jeżeli rano będą jeszcze niedopały,a żar nie będzie zbyt nisko podnieś nadmuch o 2-3%.

Jeśli zaś żar będzie zbyt nisko zrób przerwę na 70s i podnieś nadmuch tak jak wyżej podałem.

Teraz już trzeba delikatnie.

Opublikowano

Piorus

jak długo praca a jak długo podtrzymanie?

Opublikowano

Timon 

Potrzymanie ustawiłem tak jak wcześniej zalecałeś:

podawanie 10sek przerwa 30minut i nadmuch 10sek przerwa również 30 minut

Tu nic nie zmieniałem.

Zauważyłem że przy takim ustawieniu jest o 50% mniej sadzy w kanałach kotła.

 

Teraz ustawiłem przerwe w podawaniu 72s i nadmuch 25% tak jak radził grapha

Zobaczymy rano jak to będzie wyglądać :)

Ale i tak cieszę się że po  4 miesiącach palenia i około 1t wyrzuconego niedopalonego ekogroszku powoli dochodzę do perfekcji :) :D  

 

A tak poważnie:

Duży ukłon i podziękowania dla Was forumowicze info-ogrzewanie.pl - za rady lepsze/gorsze ale zawsze pomocne !!! 

Opublikowano

Jak macie ustawiona krzywą pogodowki?

 

Zerknijcie na moje ustawienia.

Czy nie są nad wyrost. W domu przy temp. Zaworu 35c mam 22C

 

post-60623-1425169090,7003_thumb.jpgpost-60623-1425169104,9783_thumb.jpg

Opublikowano

pytałem o podtrzymanie aby ocenić zapas mocy i ewentualne kolejne korekty zasugerować

jeśli trwa dłużej niż 5 minut to wydłużaj przerwę i to śmiało

jeśli krócej to delikatnie aż do punktu gdy się nie będzie chciał odstawić- wtedy jeśli nadal będzie niedopał nadmuch w górę i znów wydłużanie przerwy

Opublikowano

Po nocy wygląda to tak ze kocioł wygasł. Palenisko zapadło się. Włączył się alarm temp. Nie rośnie i automatycznie wyłączyło kocioł. Teraz rozpalam no nowo.

 

Jakieś propozycje?

 

post-60623-1425199904,3605_thumb.jpgpost-60623-1425199932,6145_thumb.jpg

Opublikowano

Przyznam,że to dla mnie dziwne i nie zrozumiałe :wacko:

Wyglądało na spory zapas mocy i taki numer.

Jedyne co przychodzi mi do głowy to ciut zmniejszyć przerwę w podawaniu do 70s i jeśli kocioł przechodzi w podtrzymanie,to tutaj zmniejszyłbym czas podtrzymania o połowę do 15 min. i jednocześnie czas podawania w podtrzymaniu do 6s i poobserwował.

Podnieś nadmuch o 2%

Opublikowano

Tak sobie myślę... i może to była wina temperatury zewn. W nocy było 0c teraz jest +10C

 

Zmieniłem:

przerwa w podawaniu 70s

Czas podtrzymania 15 min

Czas podawania w potrzymaniu jest min 10s niżej nie mogę zejść.

Czekamy....

 

post-60623-1425206878,166_thumb.jpgpost-60623-1425206895,292_thumb.jpg

post-60623-1425206940,1218_thumb.jpg

Opublikowano

jak masz ustawiony czas alarmu temperatury? może wydłużenie do 2-3 godzin zlikwiduje problem wygasania.

jeśli nie pomoże to spróbuj podnieść nadmuch aby był wiekszy zapas mocy i dopiero wydłużaj przerwę.

Gość Visitor1230
Opublikowano

Po nocy wygląda to tak ze kocioł wygasł. Palenisko zapadło się. Włączył się alarm temp. Nie rośnie i automatycznie wyłączyło kocioł. Teraz rozpalam no nowo.

 

Jakieś propozycje?

 

attachicon.gifDSC_0224.JPGattachicon.gifDSC_0222.JPG

 

 

Mialem niedawno bardzo podobna sytuacje. Wegiel nagle zaczal sie cudownie szybko wypalac. Tworzac jednoczesnie przerazliwe spieki a w podtrzymyniu zar sie zapadal doprowadzajac niemal do wygasniecia. Z tym ostatnim poradzilem sobie podwyzszajac podawanie w podtrzymaniu do 12 sek co 18 min z nadmuchem 20 sek. Przestalo sie palenisko zapadac i zar w podtrzymaniu jest.

Opublikowano

Tak to wygląda po paru godzinach.

Wydłużylem alarm temp

Z 3h do 6h. Płomień w Palenisku nie jest wysoki. Kocioł powoli ale to bardzo powoli dochodzi do temp. Zadanej 60c. Podnosić teraz obroty wentylatora czy jeszcze poczekać?

post-60623-1425225628,2734_thumb.jpgpost-60623-1425225680,3667_thumb.jpg

Opublikowano

możesz spróbować lekko podnieść będzie zapas do dalszego wydłużania przerwy

Opublikowano

Witam

Po dwóch dniach przekazuje moje spostrzeżenia.

Ekogroszek zdecydowanie lepiej się wypala są jeszcze znikome niedopełnienie.

Kocioł ma momenty ze leci ostro w dół z temp. Przeważnie jak intensywnie korzysta się z ciepłej wody cwu. Dochodzenie to temp Zadanej zajmuje mu nawet 5h.

 

Obecne ustawienia:

Podawanie 5s

Przerwa w podawaniu: 73 s

Nadmuchowe: 30%

 

 

Podtrzymanie:

Praca 12s

Przerwa 18min

Wentylator praca 20s

Wentylator przerwa 30 min

 

post-60623-1425499954,4941_thumb.jpgpost-60623-1425499977,1473_thumb.jpgpost-60623-1425500019,5947_thumb.jpgpost-60623-1425500067,8309_thumb.jpg

Opublikowano

Nawet teraz siedząc i obserwując kocioł zauważyłem ze dopiero co po 5h pracy doszedł do Zadanej 60c Pompa.cwu zalaczyla się i temp. Spada do 51c. Nawet nie przytrzymal temp. Zadanej 15 min.

post-60623-1425501214,863_thumb.jpg