tofikmp Opublikowano 11 Lutego 2015 #1 Opublikowano 11 Lutego 2015 Witam . zrobiono mi instalację lecz nie wiem czy jest prawidłowa. Jeżeli ktoś ma czas i chęć to proszę o pomoc i opinię. z góry dziękuję. dom nowy, ocieplony, 200m2 kocioł witkowski na ekogroszek 25kw z podajnikiem KMB-RP PLUS zasobnik wody 140l parter podłogówka 70m2 piętro 5 grzejników aluminiowych 60x120 + dwa łazienkowe 1. jest zawór 4 drożny czy powinien byś 3 drożny ( jaka jest różnica) 2. czy między czopuchem kotła a kominem powinien być jakiś ,,szyber" zmiejszający ciąg kominowy. 3 i najważniejsze zimny powrót 40 stopni przy nastawie 60 stopni kotła, (przez co piec długo pracuje aby dojść do temp. zadanej.)a mianowicie na podłogówkę idzie temp ok 40 st a wraca dużo niższa przez co wychładza powrót czy można to jakoś inaczej zrobić . dziękuję i przesyłam szkic instalacji.
kiminero Opublikowano 11 Lutego 2015 #2 Opublikowano 11 Lutego 2015 Prawdopodobnie 4D ma za małą średnicę by skutecznie działać na grawitacji. Do tego podłogówka zawór ten omija i to ona wychładza powrót kotła. Najprościej to będzie domontować pompę kotłową na małym obiegu 4D. 4D ma siłownik? Gdzie jest czujnik temp powrotu? Doprecyzuj też jak wyglądają średnice rurarzu. Edit! Źle odczytałem schemat. Sorry. Generalnie jest OK. Pytanie od kiedy grzejesz, bo różnica 20 stopni na podłodze to tylko przy rozruchu ogrzewania podłogowego. Przy tym rozwiązaniu to ochrony powrotu nie ma. Albo drugi "główny" 4D na siłowniku albo pompa kotłowa.
Gość mak Opublikowano 12 Lutego 2015 #3 Opublikowano 12 Lutego 2015 Nie jest OK! Instalacja jest wykonana błędnie. Zawór 4D powinien być na gównej nitce zasilania (grzejniki nie mogą omijać zaworu 4D!) a na instalację podłogówki musi być zawór 3D Do tego oczywiście odpowiednie średnice obiegu kotłowego i samego zaworu 4D (najlepiej o średnicy Wylotu z kotła). Na instalacji jak na schemacie nie wyregulujesz ochrony powrotu.
tofikmp Opublikowano 14 Lutego 2015 Autor #4 Opublikowano 14 Lutego 2015 Jeżeli zawór 4 drożny będzie na nitce z grzejnikami to nie bedę mógł dać większej temperatury na grzejniki
Gość mak Opublikowano 14 Lutego 2015 #5 Opublikowano 14 Lutego 2015 Do ochrony powrotu można zastosować zawór 3D albo pompę mieszającą.Przy odpowiednich średnicach nie ma problemu z temperaturą zasilania grzejników nawet przy zaworze 4D.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.