robkom Opublikowano 31 Stycznia 2015 #1 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Witam! Czy zawór termostatyczny 3D może się zaciąć? był zawsze ustawiony na 1 i dawał temp. ok. 38-40st. dziś widzę że ledwo jest 30 st. Pompkę dałem na max to podskoczyło do 33 stopnie, zawór rozkręcony na max. Filtr przed czysty.
marekd Opublikowano 31 Stycznia 2015 #2 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Moze gdzies indziej przytkane , jak stara instalacja.
sambor Opublikowano 31 Stycznia 2015 #3 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Zawór 3-D termostatyczny , może stracić charakterystykę i wtedy trzeba ustrojstwo zregenerować wstawiając nowy element termostatyczny ze sprężyną - element do kupienia u danego producenta.
robkom Opublikowano 31 Stycznia 2015 Autor #4 Opublikowano 31 Stycznia 2015 drugi sezon dopiero grzeje, nowa instalacja ... wymontowałem go i jak jest odkręcony na max czyli 5 to chyba powinien puszczać tylko gorącą wodę na podłogi, dmucham w niego ustami i na 5 puszcza z gorącego na mieszanie i zimną stronę - to chyba coś nie tak?
robkom Opublikowano 31 Stycznia 2015 Autor #5 Opublikowano 31 Stycznia 2015 wykręciłem ten wkład i wygląda normalnie, ale tak naprawdę nie wiem jak to powinno być prawidłowo. Mam zawór VTA 372.
tomekb Opublikowano 2 Lutego 2015 #6 Opublikowano 2 Lutego 2015 Witam , kiedyś nagrałem filmik jak się go rozbiera ... może się przyda ..https://www.youtube.com/watch?v=Dj-0yP6CRWA
orzech1976 Opublikowano 2 Lutego 2015 #7 Opublikowano 2 Lutego 2015 Wstaw zdjęcie miejsca montażu tego zaworu
robkom Opublikowano 2 Lutego 2015 Autor #8 Opublikowano 2 Lutego 2015 Witam , kiedyś nagrałem filmik jak się go rozbiera ... może się przyda ..https://www.youtube.com/watch?v=Dj-0yP6CRWA ten plastik w środku powinien lekko pracować? nie sprawdzałem tego u siebie może to jest przyczyna. Nie wiedziałem że się go też wyjmuje.
tomekb Opublikowano 2 Lutego 2015 #9 Opublikowano 2 Lutego 2015 Tak , jest tam sprężyna ,która powinna go unieść do góry . Miałem kiedyś taki przypadek że klientowi zacinało się to notorycznie co 2 tygodnie ( woda ze studni ) mam do nich mocniejsze sprężyny po założeniu jest już 2 lata spokoju .
robkom Opublikowano 2 Lutego 2015 Autor #10 Opublikowano 2 Lutego 2015 ale to byłaby przyczyna że on wtedy będzie puszczał zimną wodę z powrotu na wyjście zmieszanej wody ?
gputowski Opublikowano 2 Lutego 2015 #13 Opublikowano 2 Lutego 2015 A jeszcze jedno, jaka jest temperatura na kotle lub innego źródła ciepła?
robkom Opublikowano 2 Lutego 2015 Autor #14 Opublikowano 2 Lutego 2015 na zawór 3D idzie woda z zaworu 4D sterowanego pogodowo od 40-55 st.
gputowski Opublikowano 2 Lutego 2015 #15 Opublikowano 2 Lutego 2015 Zawór ESBE VTA 372 nie był udanym rozwiązaniem szwedzkiego producenta. Wadą tego zaworu jest stały przepływ od strony przyłącza chłodnej wody. W związku z powyższym przy niskich temperaturach zasilania i niskiej temperaturze ustawionej na zaworze, zawór puszczał zbyt dużo chłodnej wody tym samym za bardzo wychładzając wodę w stosunku do ustawionej wartości. Może to być jeden z powodów również. Tak jak pozostałe modele, są godne polecenia tak ten .... no niestety moim zdaniem im się nie udał. Nie wiem czy przypadkiem nie usunęli go ze swojej oferty.
robkom Opublikowano 3 Lutego 2015 Autor #16 Opublikowano 3 Lutego 2015 co tu teraz zrobić? reklamować go?
gputowski Opublikowano 3 Lutego 2015 #17 Opublikowano 3 Lutego 2015 Jeżeli chcesz zostać przy firmie to zamienić na wersję serii 500.
sambor Opublikowano 3 Lutego 2015 #18 Opublikowano 3 Lutego 2015 co tu teraz zrobić? reklamować go? Najpierw sprawdź czy zawór został poprawnie zamontowany - wg instrukcji http://www.esbe.eu/pl/pl-pl/~/media/ESBE%20PIM_ESBE%20sync%20BR/Documents/Manual%20instructions/VTA570_98140346_utgB_lr.ashx z uwzględnieniem rys C z instrukcji i czy są zalecane zawory zwrotne.
robkom Opublikowano 3 Lutego 2015 Autor #19 Opublikowano 3 Lutego 2015 jest wg instrukcji, są zawory zwrotne a poza tym gdyby był źle założony to by od początku coś było nie tak.
robkom Opublikowano 11 Lutego 2015 Autor #20 Opublikowano 11 Lutego 2015 pytanko: mam możliwość wymiany tego zaworu na inny (dokładnego symbolu nie znam jeszcze ale ma mi Pan odpisać) z zakresu temp. 20-43 stopnie. Przepływ 2,3. Do tej pory na tym swoim zaworze miałem ustawione na podłogi ok. 40stopni. Czy ten zawór mi wystarczy?
sambor Opublikowano 11 Lutego 2015 #21 Opublikowano 11 Lutego 2015 Na podłogę nie powinno się podawać więcej niż 45C, czyli teoretycznie powinien wystarczyć, dodatkowo temp podłogi można podnieść zwiększając przepływy w pętlach.
robkom Opublikowano 11 Lutego 2015 Autor #22 Opublikowano 11 Lutego 2015 dokładnie zaproponował mi to: "ESBE VTA 322 35-60* (31101000) kvs 1,6 - w zupełności powinien wystarczyć (u Pana przepływy nie będą przekraczać 1,5 m3/h).lub jeśli chciałby Pan zawór o większym przepływie, to mogę zaproponować Afriso ATM 561 (20-43*, kvs 2,5):http://www.afriso.pl/561-dn20-1-gz-zakres-temperatury-2043degc-kvs-25-p-4105.html?cPath=1_554_556 " co wybrać?
sambor Opublikowano 11 Lutego 2015 #23 Opublikowano 11 Lutego 2015 Tylko Afriso , ten przepływ będzie jak trzeba i zakres temperatury też, w ESBE aby uzyskać przepływ kvs = 1,6 to musi być na samym zaworze spadek ciśnienia 1bar , nie daj sobie takiego wcisnąć( wg normy wartość Kvs w m3/h przy spadku ciśnienia o 1 bar)