darekmec Opublikowano 31 Stycznia 2015 #1 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Witam,Mam pytanie jaka musi byc minimalna odleglosc rury spalinowej z piecyka wolnostojącego a rury z gazem, alby i czy ewentualnie rure z gazem mozna czyms odizolowac ? Chciałbym sobie dogrzać mieszkanie piecykiem wolnostojącym, chcialbym go postawic w przedpokoju (czerwona sciana), tak jak zdjeciu.Jednak dookoła komina, na górze biegnie rura z gazem, ktróra bedzie podlaczona w przyszlej kuchni (sciana biala), i teraz pytanie czy da sie to zrobic, co zrobic z rura spalinowa, czy przebic sie do komina bezpośrednio z przedpokoju, czy najpierw do kuchni, i czy jest o bezpieczne.
sambor Opublikowano 31 Stycznia 2015 #2 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Minimum to 25cm a rurę spalinową dodatkowo nie zaszkodzi zaizolować.
darekmec Opublikowano 31 Stycznia 2015 Autor #3 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Dziekuje za odpowiedz, mam jeszcze pytanie czy da sie to zrobic w tej konfiguracji, zeby bylo bezpiecznie, Prosze spojrzec na zdecie z bialą scianą. Komin ma 3 przewod 2 od lewej to wentylacje, prawy to przewod spalinowy rure moge wpuscic metr na prawo od pionowej rury z gazem, ale jak ją potem poprwoadzic zeby bylo bezpiecznie.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.