Witam mam zamontowany zawór czterodrogowy, na załączonych zdjęciach opis jak wszystko jest u mnie zamontowane najbardziej interesuje mnie drugie zdjęcie z powrotem do kotła z rurami z zaworu 4d czy to jest prawidłowo czy obie te rury powinny wchodzić w powrót do kotła? Proszę o poradę

post-53144-0-33495600-1421755261_thumb.jpg

post-53144-0-92908700-1421755407_thumb.jpg

Opublikowano

Na prawym zdjęciu zawór jest źle podłączony, powinno być 3-2, 1-4

a co do lewego to wytłumacz dlaczego tam są dwa powroty z zaw 4-D  - pewnie jeden jest z grzania wody, czyli z przed zaworu 4-D a drugi to powrót z zaw 4-D na kocioł

Opublikowano

przepraszam źle zaznaczyłem dwa wyjścia zdjecia poprawione czy to coś zmienia? fachowiec tak to zamontował

Opublikowano

Średnice zaworu 4D i rur też dobierał fachowiec? Niestety marny z niego fachowiec.

Opublikowano

średnice też dobierał ten sam człowiek jak to powinno wyglądać prawidłowo żeby zawór spełniał swoją rolę?

 

oba powroty wychodzą z zaworu 4d nie rozumiem zamysłu fachowca[/size]

Opublikowano

Obieg kotłowy i zawór 4D powinien działać grawitacyjnie czyli średnice  rur i zaworu 4 D powinny być o średnicy króćca na kotle (jak jest 2" to można  obniżyć o 1 wymiar.

Opublikowano

rozumiem a te dwa powroty które wychodzą z zaworu 4d i wchodzą w rurę powrotu jak to powinno być zrobione według numeracji 1,2,3,4

Opublikowano

To podłączenie to jakby zawór 4-D został połączony na 3-D

Prawidłowy sposób podłączenia poniżej po lewej, po prawej jest to co najprawdopodobniej masz.

Popraw to , gdyż to bez sensu.

post-18578-0-61287400-1421788259_thumb.jpg

post-18578-0-36758900-1421788618_thumb.jpg

  • 9 miesięcy temu...
Opublikowano

Witam, podepnę się do tematu ponieważ też mam dylemat czy instalator prawidłowo zamontował mi zawór zawór 4D. W maju br. zamontowano mi piec Defro Komfort Eko 20 PZ z zaworem trójdrożnym. Po namowie kolegi zdecydowałem się na zmianę zaworu 3D na 4D Afriso (narazie sterowany ręcznie) celem zapewnienia dla pieca wyższszej temperatury powrotu i przedłużenia jego żywota. Zawór instalator zamontował zgodnie z instukcją (wszystkie wyjścia jak na schemacie) z wyjątkiem ułożenia "przegrody" w zaworze. Jest ona w innym położeniu względem wyjść z zaworu, według  mnie zawór jest obrócony o 90 stopni. Zastanawiam się czy może mieć to wpływ na prawidłowe działanie zaworu. O ile otwarcie i zamknięcie zaworu jest ok, o tyle pośrednie ułożenie "mieszacza" budzi moje wątpliwości. Na piecu mam zadaną temp. 60 st i chciałbym aby na powrocie była niewiele niższa. Aktualnie zawór ustawiony jest w pozycji 5 (50/50) a temperatura powrotu to ok.40 st. Stąd moje pytanie, czy taki montaż zaworu (przegrody) jest właściwy i nie zakłuca prawidłowego przepływu wody w układzie. Żeby była jasność o co mi chodzi zamieszczam kilka fotek mojej instalacji oraz schematu z zaznaczonym na czerwono ułożeniem "przegrody" w pozycji 5. Otwarcie i zamknięcie zaworu jest tak jak na schemacie, różnica jest w ustawieniach pośrednich. Pozdrawiam i proszę kolegów o opinię ponieważ zastanawiam się nad przeróbką, która być może jest niepotrzebna.  post-34126-0-23258500-1447882720_thumb.jpgpost-34126-0-20640500-1447883013_thumb.jpgpost-34126-0-01454500-1447883191_thumb.jpgpost-34126-0-93721800-1447883339_thumb.jpg

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.