Poszukuję czujnika temperatury do sterownika kotła symbol SCO-1 produkcji PPHU Elcosimo.

 

Czujnik musi być trzyprzewodowy:

1- zasilanie +5V

2- masa

3- informacja o temperaturze

 

Zamiennik oczywście także może być aby tylko działał :)

 

 

 

Opublikowano

Kupiłem układ LM35DZ i po podłączeniu błednie wskazuje temperaturę :(

Jest dużo za niska. W pomieszczniu mam 21 stopni a na wyświetlaczu 0.

Dopiero jak podgrzewam go np zapalniczką to zaczyna wskazywać w okolicach 50 stopni.

Opublikowano

W opisie tego sterownika jest właśnie taki czujnik, widać że reaguje ale źle. W typowej adaptacji tego czujnika jest jeszcze rezystor 2 kohm , może ten rezystor też wchodził w skład samego czujnika a nie był montowany na płytce - rys 14 z karty katalogowej

Czy napięcie jest 5V?

Czy pozostała część sterownika jest dobra?

 

Gdyby to miał być DS1820 to byś nic nie miał na wyświetlaczu

Opublikowano

Napięcie poprawnie równiutko 5 V blisko jest stabilizator 7805.

Usterka usunięta, trzeba było skalibrować sterownik.

Wskazania są poprawne.

 

Dziękuję za pomoc !