gilal Opublikowano 4 Stycznia 2015 #26 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Siemka. Jak widziałem wcześniej miałeś "Przerwa podawania 4.25" , jeżeli przesypuje to daj na 5.00 i zobacz za kilka godz co będzie. Zobacz co będzie się działo w czasie pracy, jak szybko dochodzi do zadanej temp. Jak jest niedopalony opał to masz go zbyt dużo i przy tym nadmuchu nie może go dokładnie wypalić. Zmień i zobaczysz co będzie, ale niech "trochę" popracuje :)
BALTONA Opublikowano 4 Stycznia 2015 Autor #27 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Ale jak bylo 4.25 to nie lapal temperatury zadanej teraz przy 3.54 lapie tylko troszke przesypuje
majard Opublikowano 4 Stycznia 2015 #28 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Witam. Mam taki sam piec i sterownik. Zauważyłem, że przyczyną niedopalania się ekogroszku/miału może być zbyt mała ilość żaru na palenisku. Napisz czy w trybie pracy temperatura spada Ci poniżej histerezy (nie powinna) oraz o ile/czy podbija zadaną temperaturę. Długie przerwy podawania opału wcale nie oznaczają mniejszego spalania ! ... i jeszcze dwie sprawy: 1) Ile razy uruchamia się podajnik zanim osiągnie temp. zadaną. 2) Ile czasu piec trzyma temperaturę do momentu następnego załączenia podajnika
gilal Opublikowano 4 Stycznia 2015 #29 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Ale jak bylo 4.25 to nie lapal temperatury zadanej teraz przy 3.54 lapie tylko troszke przesypuje kolega wyżej "majard" ma taki sam piec i sterownik, jeżeli nie ma takiego problemu niech podzieli się z Tobą danymi i będzie po sprawie. Potem jakieś Twoje inwidualne poprawki i będzie git :)
BALTONA Opublikowano 4 Stycznia 2015 Autor #30 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Witaj histereza jest ustawiona na dwa mniej i po nizej nie spada dawek od uruchomienia do postoju pobral 3 czas przerwy po zatrzymaniu do czasu uruchomienia to 15 minut ale teraz jest temperatura dodatnia ale czy to ma znaczenie ogolnie po bokach wypala super ale srodkiem do samego popielnika jest lej z zarem . Psycha mi juz pomalu siada nadmuch teraz ma na 46biegu.
gilal Opublikowano 4 Stycznia 2015 #31 Opublikowano 4 Stycznia 2015 spokojnie :) Może kolega "majard" poda Ci swoje ustawienia. Mi się wydaje że jest zbyt dużo opału na palenisku, nie zdąży się dobrze dopalić, idzie następna dawka i staje na podtrzymaniu. To tylko moja opinia i mogę się mylić. Wcześniej na innym sterowniku bez PID miałem czas do podania dawki 510 sek przy nadmuchu 47% i naprawdę dopiero wtedy dobrze sie dopalał opał. Ale JA MAM INNY PIEC.
gilal Opublikowano 4 Stycznia 2015 #32 Opublikowano 4 Stycznia 2015 tłok to nie retorta :) tłoczek musi się trochę pobujać żeby dobrze wypalić taką ilość podanego opału. Teraz jak mam sterownik z pidem to i tak jest spore podbicie na dmuchawie (w trakcie i po podłożeniu opału) przez jakiś czas na rozbujanie. Potem sukcesywnie nadmuch się zmniejsza. Oczywiście to też tylko taka moja opinia i spostrzeżenia.
BALTONA Opublikowano 4 Stycznia 2015 Autor #33 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Powiem tobie ze bylo by juz dobrze jak by nie ten lej zarowy bo boki zaczal ladnie wypalac.
BALTONA Opublikowano 4 Stycznia 2015 Autor #35 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Takie mi wyszły zobaczysz po po bokach super wypalone środkiem wąski lejek.
gilal Opublikowano 4 Stycznia 2015 #38 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Wygląda mi jakby za mało powietrza od dołu. Patrzyłem na twoją konstrukcje kotła to masz jeszcze boczne wyloty powietrza/nadmuchy. Może masz przytkany ruszt od dołu?
gilal Opublikowano 4 Stycznia 2015 #39 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Tak jest u mnie zdjęcie akurat na podtrzymanu
BALTONA Opublikowano 4 Stycznia 2015 Autor #40 Opublikowano 4 Stycznia 2015 No powiem ze taki wyglad to moje marzenie od dolu wlot czyszcze a z boku to nie widzialem wlotow powietrza.
gilal Opublikowano 4 Stycznia 2015 #41 Opublikowano 4 Stycznia 2015 eeeee zawsze moglo być lepiej. A jaką masz dmuchawę? Z klapką ?Ja wcześniej miałem z klapką i musiałem tak ją ustawić żeby nie blokowała mi nadmuchu szczegulnie w podtrzymaniu. Poczekaj, może "majard" się odezwie i poda Ci swoje ustawienia. Ja stawiam na nadmuch :) Jeszcze raz zaznaczam TO TYLKO MOJA OPINIA
BALTONA Opublikowano 4 Stycznia 2015 Autor #42 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Ok wygasze go jutro przeczyszcze wszystkie zakamarki nadmuchowe i rozpale na nowo moze dziurki na plycie przytkane i bokiem dobrze dmucha to wypala a srodek przytkany to przezuca.
majard Opublikowano 4 Stycznia 2015 #43 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Patrząc na ten "lej" to wyglada to tak jakbyś miał faktycznie zatkane otwory nadmuchowe w płytce paleniska. Sprawdź jeszcze wyczystkę pod dmuchawą. Może jest zapchana popiołem.
gilal Opublikowano 4 Stycznia 2015 #44 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Ok wygasze go jutro przeczyszcze wszystkie zakamarki nadmuchowe i rozpale na nowo moze dziurki na plycie przytkane i bokiem dobrze dmucha to wypala a srodek przytkany to przezuca. zdaj relacje jak będzie po czyszczeniu, dobrze go rozpal (niech kilka godzin popracuje) i potem (jak będzie trzeba) wprowadzaj zmiany :) Powodzenia :)
gilal Opublikowano 4 Stycznia 2015 #45 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Patrząc na ten "lej" to wyglada to tak jakbyś miał faktycznie zatkane otwory nadmuchowe w płytce paleniska. Sprawdź jeszcze wyczystkę pod dmuchawą. Może jest zapchana popiołem. ja kiedyś też tak miałem przytkany ruszt, zwiększyłem nadmuch drastycznie na parę godzin :) i potem z powrotem do starych ustawień. Poszło :)
BALTONA Opublikowano 4 Stycznia 2015 Autor #46 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Ok przeczycze i dam znac a kolega majard jakie ma ustawienia ?
majard Opublikowano 4 Stycznia 2015 #47 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Nie ma potrzeby wygaszać pieca, żeby wyczyścic zatkane otwory. Można to zrobić jakimś zakrzywionym drutem. Otwory bliżej tłoka mają średnicę fi 6 mm, a od strony popielnika 5 mm. U mnie też kiedyś były przytkane, ale do przebicia ich nie trzeba było używać młotka.
majard Opublikowano 4 Stycznia 2015 #48 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Czas podawania 2min 45s Nadmuch 40% Przerwa podawania 25 min Przerwa nadmuchu 10 min Czas nadmuchu 35s.
majard Opublikowano 4 Stycznia 2015 #49 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Swoją drogą to trochę duży ten Twój piec jak na 120 m2 i drewniany dom. Być może dlatego masz taki dużyt wymiennik (300l). Na Twoim mjejscu zmieniłbym jeszcze histerezę CWU na 5 st. kosztem podwyższenia temperatury CWU. Do ogrzania 300 l wody piec musi się trochę pomęczyć. Na pewno zauważysz różnicę w spalaniu. Piec będzie się żadziej załączał. W poprzednim poście nie podałem temperatury zadanej - 59 st, 2 st. cwu 54 st. histereza 5st.
gilal Opublikowano 4 Stycznia 2015 #50 Opublikowano 4 Stycznia 2015 :) wyczyść, ustaw dane kol. "majard", rozpal i zbacz za kilka godzin co będzie się działo. "majard" Ten "czas podawania 2min 45s" to przerwa do nastepnego podania opału w trybie PRACA ?
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.