kaibuk Opublikowano 3 Grudnia 2014 #1 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Czy ktoś z szanownych bywalców tego forum zaobserwował taką sytuacje .Zmniejszenie obrotów pompy skutkuje zwiekszeniem delty T,co w konsekwencji podnosi moc kociołka widoczną na odczycie ciepłomierza.Czy moje spostrzeżenia są prawidłowe?
sambor Opublikowano 3 Grudnia 2014 #2 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Deltę to może podniesie, ale co do mocy to bywa różnie - może wzrosnąć, może zmaleć . Wynika to z wzoru na moc odebraną kotła/ wymiennika przenoszoną przez przepływającą ciecz Wzór na moc cieplną wymiennika / kotła ma postać: ϕ=q⋅cw⋅ρ⋅(tc−tz) gdzie: ϕ - moc cieplna wymiennika / kotła [kW], q - obliczeniowy przepływ wody ciepłej przez wymiennik/ kocioł, [m3/s], cw - ciepło właściwe [kJ/ kg⋅K], ρ - gęstość wody [kg/m3], tc - temperatura obliczeniowa ciepłej wody [oC], tz - temperatura obliczeniowa zimnej wody [oC]. Jak widać to jest iloczyn dwóch zmiennych i dwóch stałych, Stałe pomińmy, więc moc jest zależna od przepływu i delty temp. Wiem że gęstość wody się zmienia, ale to w tym przypadku jest margines i można to przyjąć za stałą. Z praktyki wiadomo że z tego samego kotła / wymiennika można odebrać 10 i 30kW mocy cieplnej przy tym samym przepływie.