Czy ktoś z szanownych bywalców tego forum zaobserwował taką sytuacje .Zmniejszenie obrotów pompy skutkuje zwiekszeniem delty T,co w konsekwencji podnosi moc kociołka widoczną na odczycie ciepłomierza.Czy moje spostrzeżenia są prawidłowe?

Opublikowano

Deltę to może podniesie, ale co do mocy to bywa różnie - może wzrosnąć, może zmaleć .

Wynika to z wzoru na moc odebraną kotła/ wymiennika przenoszoną przez przepływającą ciecz 

 

Wzór na moc cieplną wymiennika / kotła  ma postać:

ϕ=q⋅cw⋅ρ⋅(tc−tz)

gdzie:

ϕ - moc cieplna wymiennika / kotła [kW],

q - obliczeniowy przepływ wody ciepłej przez wymiennik/ kocioł,  [m3/s],

cw - ciepło właściwe [kJ/ kg⋅K],

ρ - gęstość wody [kg/m3],

tc - temperatura obliczeniowa ciepłej wody [oC],

tz - temperatura obliczeniowa zimnej wody [oC].

 

Jak widać  to jest iloczyn dwóch zmiennych i dwóch stałych,

Stałe pomińmy, więc moc jest zależna od przepływu i delty temp.

 

Wiem że gęstość wody się zmienia, ale to w tym przypadku jest margines i można to przyjąć za stałą.

 

Z praktyki wiadomo że z tego samego kotła / wymiennika można odebrać 10 i 30kW mocy cieplnej przy tym samym przepływie.