Dzień dobry,

proszę o podpowiedzi, co może być przyczyną problemu w przełączaniu w kolte obiegi c.o a c.w.u. W kotle wymieniane już były: zawór 3d, płyta główna i wiązka kabli. Dzieje się to kiedy kocioł popracuje trochę (kilka godzin) w trybie pracy na przemian c.o/c.w.u. Ostatnio fiksuje się na połozenie c.w.u. i resety ani wyłączanie nie są w stanie przerzucić zaworu w tryb c.o. Dopiero jak minie trochę czasu też kilka godzin to załączy tryn "grzejnikowy". Będę wdzięczny za wszystkie podpowiedzi.

Opublikowano

Czy na instalacji CO masz poinstalowane jakieś zawory zwrotne. Jeśli tak to wyrzuć je. Od roku 2013 kotły junkers mają problem z przełączaniem. Ja po wywaleniu od 2 lat nie mam już problemów. Napisz czy pomogło.

Opublikowano

Cześć,

mam zawory zwrotne na CO. Trochę strach wywalic bo mam jeszcze układ kominka z płaszczem (przez wymiennik i sprzęgło) podpięte. Też masz Junkersa?

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

Dzień dobry,

może zanim Pan następnym razem uraczy kogoś taką "złotą podpowiedzią" proszę zadać pytanie czy kontakt z serwisem już był. Po Pańskim wpisie nie wiem co mam myśleć o Pana podejściu do klientów marki Junkers.

Opublikowano

Również obstawiam zawór zwrotny jako przyczynę problemu. Blokuje on przepływ wody podczas przesuwu tłoka w zaworze trójdrożnym. Jak wiadomo z fizyki wody nie można ''zdusić''.

Opublikowano

Za miesiąc jednoznacznie będę mógł stwierdzić, że problem został usunięty. Wstępnie powiem, że przyczyną był zawór trójdrożny. Teraz kocioł jest w fazie testów.

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Proszę państwa,

problem ustąpił po wymianie zaworu trójdrożnego na inny typ. Temat do zamknięcia.