Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Proszę O Pomoc Kocioł Dziubarczyk Kwm-Sgr / Typ Wysoki Sterownik Ognik Plus Cwu


PRIVATER

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam

 

Bardzo proszę o pomoc w ustawieniach sterownika OGNIK PLUS CWU bez PID. Kocioł Dziubarczyk  KWM-SGR / typ wysoki 38kW. Zbiornik CWU 180l

Probowałem różnych ustawień niestety bez skutku. Zastanawiam sie czy nie jest to problem z groszkiem.

Powstaje mnostwo spieków.

aktualne ustawienia sterownika to :

 

temp. zadana pieca to 55 st. C

temp. CWU 45st. C

PA 55

Pd 18

Ob 5

Po 30

tP 35

przysłona wentylatora uchylona na Max.

 

 

Proszę o jakąkolwiek Pomoc !!!

Opublikowano

Jeśli ten kociołek ogrzewa mniej niż 350 m2 to problemem podstawowym może byc jego za duża moc do zapotrzebowania. A węgiel jaki, jaka ma spiekalnośc, jaka kopalnia, producent, etykieta, cokolwiek o tym paliwie napisz. Zadana kotła lepiej by była wyższa ok. 60. A powietrze ile % nadmuch jest ustawiony? Jak wygląda płomień? I czy retorta jest oczyszczona? Może zatkały spieki i nie dopływa powietrze.

Opublikowano

powierzchnia grzewcza to własnie 350m2, nadmuch ustawiony na 50% retorta oczyszczona, co do płomienia nie wiem jak ci mam go opisać, załączam zdjęcia. co do węgla nie wiem z jakiej kopalni pochodzi (zakupił go mój ojciec od lokalnego dostawcy) postaram sie dowiedziec z jakiej kopalni i uzyskać jaką kolwiek specyfikacje tego groszka

post-55890-0-23643000-1417277658_thumb.jpg

post-55890-0-16309600-1417277660_thumb.jpg

post-55890-0-02764700-1417277662_thumb.jpg

Opublikowano

PRIVATER

 

Może tak z polskiego na nasze :),żeby dobrze rozszyfrować te skróty :wacko:

temp zadana 55*

czas podawania 18s?

przerwa w podawaniu?

nadmuch na 50%(to jasne)

 

Wygląda ze zdjęć,że jest sporo niedopalonego węgla i są zbyt bogate nastawy.

Oczyść retortę i opróżnij popielnik.

Proponuję  na początek nastawy 1:8,a więc np.

temp zadana 55*

6s podawanie paliwa

48s przerwy w podawaniu

nadmuch zmniejsz do 40% i przesłonę ustaw na połowę,obserwuj przez kilkanaście h jak zachowuje się kocioł i jak wygląda popiół.(zdjęcie samego popiołu w dobrym świetle na zewnątrz)

Pózniej korekta przerwy w górę jeśli będą jeszcze niedopały lub w dół gdyby kocioł nie mógł osiągnąć zadanej przez ten czas.

Na razie tyle.

Opublikowano

PRIVATER

 

Może tak z polskiego na nasze :),żeby dobrze rozszyfrować te skróty :wacko:

temp zadana 55*

czas podawania 18s?

przerwa w podawaniu?

nadmuch na 50%(to jasne)

 

Wygląda ze zdjęć,że jest sporo niedopalonego węgla i są zbyt bogate nastawy.

Oczyść retortę i opróżnij popielnik.

Proponuję  na początek nastawy 1:8,a więc np.

temp zadana 55*

6s podawanie paliwa

48s przerwy w podawaniu

nadmuch zmniejsz do 40% i przesłonę ustaw na połowę,obserwuj przez kilkanaście h jak zachowuje się kocioł i jak wygląda popiół.(zdjęcie samego popiołu w dobrym świetle na zewnątrz)

Pózniej korekta przerwy w górę jeśli będą jeszcze niedopały lub w dół gdyby kocioł nie mógł osiągnąć zadanej przez ten czas.

Na razie tyle.

 

 

grabpa58

 

żeby było jaśniej ;)

 

PA 55 - pauza między dawkami paliwa

Pd 18 - podawanie paliwa

Ob 5 - obroty dmuchawy

Po 30 - podtrzymanie ognia

tP 35 - czas pracy dmuchawy i ognia

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.