Skocz do zawartości
Wyświetl w aplikacji

Lepszy sposób przeglądania. Dowiedz się więcej.

Forum o ogrzewaniu

Aplikacja działająca w trybie pełnoekranowym na ekranie głównym, z powiadomieniami push, odznakami i wieloma innymi funkcjami.

Aby zainstalować tę aplikację na iOS i iPadOS
  1. Stuknij ikonę Udostępnij w Safari
  2. Przewiń menu i stuknij Dodaj do ekranu głównego.
  3. Stuknij Dodaj w prawym górnym rogu.
Aby zainstalować tę aplikację na urządzeniu z systemem Android
  1. Kliknij menu z trzema kropkami (⋮) w prawym górnym rogu przeglądarki.
  2. Kliknij Dodaj do ekranu głównego lub Zainstaluj aplikację.
  3. Potwierdź, klikając Zainstaluj.

Problem Z Ciśnieniem

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam!

Szanowni koledzy bardzo proszę o pomoc. Mam instalację CO z kotłem Stalmark Duo Boss. Jest to mój pierwszy okres grzewczy z wykorzystaniem instalacjiCWU.Mam taki problem, że podczas gdy pzrełączyłem piec na ogrzewanie CWU następuje wzrost ciśnienia na moim manometrze zaistalowanym na reduktorze przy wlocie wody z rurociągu. Mam wymienik 140l, przy wejsciu zimnej wody zainstalowany zawór zwrotny z zaworem bezpieczeństwa (dwa w jednym). Co może być przyczyną, że minimalna próba ogzrewania wody w bojlerze powoduje natychmiastowy wzrost cisnienia.

 

pozdarwiam

rafał

Opublikowano

Witam

Potrzebujesz naczynie przeponowe podłączone na zimnej wodzie pomiędzy zaworem zwrotnym i bojlerem .

Pojemność naczynia 8-10l, samo naczynie musi mieć atest do wody pitnej i dopuszczalne ciśnienie pracy do 10bar.

W naczyniu ustawiasz przed montażem ciśnienie 4-4,5 bar.

Natomiast objaw o którym piszesz świadczy o tym że zawór zwrotny który masz tam zamontowany przed bojlerem "przepuszcza ciśnienie" na instalację zimnej wody a nie powinien,

 

Pozdr.

Opublikowano
  • Autor

Dzięki Sambor!

 

Co do tego zaworu zwrotnego to sprawdzałem go odkręcając śrubinek przed zaworem. Po wypłynięciu wody z rurki nie cofało już jej. Prosze jescze o informację, czy wina może jest tego zaworu 2 w 1 czyli zawór bezpieczeństwa + zwrotny. Skoro muszę rozmontować dopływ wody zimnej zastanawim się czy nie dać lepiej odzielnych tych zaworów. Nie wiem czy dobrze odczytałem twój post, naczynie przeponowe zamontować mam za zaworem zwrotnym, a przed wlotem zimnej wody do bojlera. Mam jescze pytanie jakie jest właściwe nastawienie ciśnienia na reduktorze wody wpłuwajacej obecnie mam 2 MPa

 

pozdrawiam

Opublikowano

Lepszym rozwiązaniem jest wstawienie  dwóch oddzielnych elementów - osobno zaw zwroty i osobno zaw bezp.

Naczynie przeponowe podłączasz tak jak piszesz .

Ciśnienie masz pewnie nastawione 0,2MPa,

2MPa to 20 bar, rozsadziłoby instalację.

 

Pozdr.

Opublikowano
  • Autor

Oczywiście, że 0,2 MPa, czy możnna nastawić większę, czy nie będzie to niebezpieczne dla instalacji myślałem o 3 MPa. Prosże Cię jeszcze o wskazanie jakiej firmy zawór zwrotnu i bezpieczeństwa byłby dobry, żeby przez jakiś czas nie tzreba było zmieniać?

Edytowane przez RAFAD1978

Opublikowano

Zawór zwrotny - np Valvex,  zawór bezp np Herz lub Syr - musi być na 6bar.

Ale jak masz twardą wodę w kranie to zaw bezp ma krótszy żywot.

0,2 MPa to trochę mało w instalacji z cienkich rur, spokojnie można dać 0,3MPa

Opublikowano
  • Autor

Witam, założyłem naczynie przeponowe, jest nastawione fabrycznie na 3.75 nadal jednak ciśnienie na wejściu do budynku zimnej wody wzrasta podczas ogrzewania teraz do tej wartości naczynia przeponowego. Pewnie zawór zwrotny jest do bani. Jest to tak jak pisałem ten zawór 2 w 1 (Z wzorem 6 bar). Czy mógłbym przed to dodać jakiś dobry zawór zwrotny, czy lepiej wymontować ten 2 w 1 I zamontować oddzielne zawory. Ten obecny nie kapie, ale czy jak dodam drugi zwrotny nie będzie za dużych oporów.

Opublikowano

Każdy element instalacji to jakiś opór hydrauliczny - daj zawór zwrotny Valvexa i oddzielny zawór bezp na 6bar i powinno być dobrze.

A ten wynalazek 2 w 1 to sobie na półkę odłóż.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.