MrY Opublikowano 23 Listopada 2014 #1 Opublikowano 23 Listopada 2014 Cześć. Jak w tytule. Do tej pory sterownik ma zadaną temp 55 st, wentylator zalącza się od 50 st, po czym osiąga maksymalne obroty od 49 st. Przy 53 st zwalnia, a osiągając zadaną temp (55 st) wyłącza się. Dalej temp rośnie do 60 st, spada i cykl powtarza się. Podobno różnica od zadanej temp to 5 st. Niby pracuje, ale czy można zmienić ten parametr? tak, aby wentylator załączał się przy 53 st. Ustawić różnicę z 5 st na 2 st.
woku Opublikowano 25 Listopada 2014 #2 Opublikowano 25 Listopada 2014 Wg mnie za mały margines pracy mu dałeś +-5, cała jego praca znajduje się w przedziale histerezy, ustaw załączenie od 45 i zobacz jak będzie. Natomiast 5* histerezy pracy nie zmienisz. Na forum mu.....tora udziela się autor oprogramowania - na pewno da Ci więcej wskazówek dot. pozdrawiam Wojtek