jarek79kk Opublikowano 10 Listopada 2014 #1 Opublikowano 10 Listopada 2014 Witam, od jakiegos czasu zauwazam zmiany w dzialaniu instalacji ostatni grzejnik slabo sie nagrzewa instalacja w kotlowni pracuje glosniej, slychac "bolgotanie" ale nie gotowanie sie wody, oraz odglosy jakby kapania wody w rurach. na instalacji znam sie mniej niz wiecej, i w zasadzie jak w domu bylo cieplo to lekcewazylem calosc sytuacji dzis kaloryfery zimne, zauwazylem ze wymiennik ciepla chyba zle pracuje tzn, rura idaca z kotla jest goraca, a ta ktora wychodzi w wymiennika na pompki od grzejnikow i podlogowki jest zupelnie zimna zatkany/zepsuty wymiennik? pompki pracuja po odkreceniu srub na pompkach ze wszystkich leciutko leci woda, a z pompki pod wymiennikiem z powrotu na piec nie leci, ale pompka pracuje - nie wiem czy to zle? zapowietrzona? czy cos moge sam zrobic czy raczej sie za to nie brac i czekac do srody na fachowca? objaw ostatnio byl taki ze w okolicy pompki za wymiennikiem przez ktora woda wraca do kotla jakby kapala woda wewnatrz rur, kapiac jakby napelniala pompke, taki byl dzwiek tego kapania, jakby z wymiennika kapalo (wewnatrz rur) - nie mam zadnego wycieku odglos kapania co raz szybszy jakby lustro wody sie podnoscilo i kapanie nagle ustawalo, trwa to po kazym zatrzymaiu pompy okolo 10 sekund kiedy pompy zaczynaja pracowac slychac jakby przelewanie sie wody, dosc glosno (kiedys wszystko pracowalo cicho byl tylko lekki szum pompek) na tym czerwonym zbiorniku po prawej stronie na samej gorze raz czy dwa razy w roku wskazowka spada wiec dolewam wody do instalcji do pierwotnego polozenia wskazowki zalaczam zdjecia z instalacji, nie wiem nawet czy to zamknieta czy otwarta :-) najwyzsza pompa to zasilanie grzejnikow, ta ponizej to podlogowka jedyny filtr ktory udalo mi sie odkrecic to ten przy pompie powrotnej do pieca - byl praktycznie czysty
majschi Opublikowano 10 Listopada 2014 #2 Opublikowano 10 Listopada 2014 witam Bulgotanie w rurach oznacza zapowietrzenie. Masz dwa obiegi, otwarty i zamknięty. Wskazówka przy czerwonym zbiorniku pokazuje poziom wody obiebu zamkniętego i jest na prawidłowym poziomie. Kocioł natomiast pracuje w układzie otwartym i do niego też trzeba co jakiś czas dolać wody. Na wyłączonych pompach należy dolać wody do kotła aż przeleje sie z brązowego zbiornika ( znajduje się nad czerwonym ) Od tego bym zaczął
jarek79kk Opublikowano 10 Listopada 2014 Autor #3 Opublikowano 10 Listopada 2014 dzieki za rade, mniej wiecej przed chwila po dlugim przygladaniu sie instalacji wymyslilem ze skoro woda kapie jakby z wymiennika do pompy ktora idzie na powrot do kotla tzn ze poziom wody w tej powrotnej rurze jest za maly i obok tej rury z tylu w kotle jest mniejsza rurka z zaworem, podpialem wiec waz ktorym zawsze dolewam wody i lekko odkrecilem na chwile, po czym akurat wlaczyly sie pompy, i rury od zasilana grzejnikow i podlogowki zrobile sie lekko cieple, wiec zaczelo cos dzialac pozniej wrocilem przed komp zeby dopytac lub doczytac ile tej wody nalac, i wlasnie przeczytalem twoja odpowiedz, wiec zrobilem jak radziles woda dolewala sie dosc dlugo, ale w koncu wszystko dziala teraz mi sie juz nie chce ale jutro posprawdzam grzejniki czy nie sa zapowietrzone na jednym z nich mam automatyczny odpowietrznik, wiec calosc nie odpowietrzy sie sama ? dziekuje za rade i wyjasnienie jak to napelnic
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.