fighter8888 Opublikowano 7 Listopada 2014 #1 Opublikowano 7 Listopada 2014 Jak zrobic tanim kosztem zeby podlogowka byla letnia nie goraca ...zrobilem z powrotu grzejnika na poczatku fajnie chlodna a pozniej znowu to samo za goraca 28C w domu :/ piec 12 kw mam rozdzielacz 12 sekcyjny 100l bojler..pompa lpf 25/40 na piecu bylo 60-80C Podloga co 15 cm w kuchni a lazienka slimak razem ponad 100m 16pex Moze jakies zawory lub cos? Gdybym wstawil termostat elektryczny z bezprzewodowym termometrem ?
sambor Opublikowano 7 Listopada 2014 #2 Opublikowano 7 Listopada 2014 Jeżeli ten ślimak ma 100m w jednym odcinku to raczej tylko zawór 3-D termostatyczny + mała pompa np od cyrkulacji CWU
fighter8888 Opublikowano 7 Listopada 2014 Autor #3 Opublikowano 7 Listopada 2014 Slimak ma 50 m jak ten zawor podlaczyc i ta pompke
sambor Opublikowano 7 Listopada 2014 #4 Opublikowano 7 Listopada 2014 Aby było zgodnie ze sztuką to powinien być mały rozdzielacz do podłogówki z pompą i zaw 3-D zamontowany do pionu i pod niego podłączyć podłogę nap coś takiego https://sklep.info-łogrzewanie.pl/pl/p/Maly-mieszacz-do-podlogowki-z-rotametrami-2-obwody/28?utm_source=foruminfoogrzewanie&utm_medium=panel_boczny&utm_campaign=sklep_promo Coś podobnego można z robić samemu za dużo mniej, Prostszym rozwiązaniem, ale mogącym nie dać efektu jest kupno 2 zaw RTL 3/4" o większym przepływie i wstawienie na powrotach pętli . Zawór RTL musi być 3/4" , rozmiar 1/2" jest za mały.