witam,

chcialbym aby ktos mi podpowiedzial czy dobrze mysle, bo przerabiam instalacje Galmet skosny 16kw na eko

Wyjscie z pieca 2 trojniki + wyjscie do gory zbiornik wyrownawczy.

1 trojnik: zawor 4D, pompa co, zawor zwrotny

2 trojnik: pompa cwu zawor zwrotny zbiornik cwu.

I teraz czy cwu nie bedzie przez 4d np. na 5 zaciagalo wody z powrotu????

Z gory dziekuje za pomoc

Opublikowano

pompa cwu nie zaciagnie z co, poniewaz za pompa, a przed 4d bylby zawor zwrotny?

A czemu nie zaciagnie cwu jak pompa jest za 4d? Przy otwartym 4d ma latwy przeplyw?

Opublikowano

Narysuj to , bo coś opis słabo zrozumiały

Teoretycznie powinno być tak jak na rys.poniżej zaw zwrotny za pompą CWU jest potrzebny aby zapobiegać grawitacyjnemu rozładowaniu zasobnika ( wychłodzeniu CWU)

Oczywiście w takim schemacie za pompą CO może  nie być zaworu zwrotnego 

Ale jego montaż nie zaszkodzi w pracy instalacji.

Zaw 4-D to dwa niezależne obiegi - ten kotłowy , przeważnie grawitacyjny i obsługujący grzanie CO z pompą.

post-18578-0-81706100-1414406931_thumb.jpg

Opublikowano

Dziekuje teraz wszystko wiem, a za zaworem C to termometry??

  • 3 miesiące temu...
Opublikowano

Postanowiłem odświeżyć temat, jestem tych kilka miesięcy po przeróbce i wszystko działa ok :) także dziękuje.

Termometry dałem jak na rysunku i jak widać przy zaworze otwartym na 5 czyli połowę występują temp jak na rys. 

Pewnie dlatego, że pobiera i wraca mniej wody z obiegu?