Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Oprogramowanie Alternatywne


Gość verb

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

To prawda. Ale wolę używać RS, przy którym co najwyżej kocioł wygaśnie. Co innego ci, którzy używają dodatkowych pomp, stref, itd - muszą po HTTP.

 

Moc ustawia się jedną, potem soft balansuje wokół niej, w góre i w dół.

Opublikowano

Zatem czy skrypt ma "mapę" wydajności dmuchawy na poszczególnych poziomach mocy ?

Opublikowano

Mapy wydajności dmuchawy - jak to ładnie ująłeś - posiada dwie, niezależne, konfigurowalne, współpracujące.

 

Kolejny zrzut, z temperaturą CO i spalin:

 

 

Opublikowano

To ile razem parametrów spalania?

Opublikowano

Pięć pracy w grzaniu.

Plus trzy wyboru mocy (min, max, startowa), trzy dla rozruchu, pięć dla podtrzymania, dwa dla dopalania, trzy kalibracje (dopasowanie paliwa), i trzy nastawy temperatury CO. Trochę tego jest.

Pewnie da się prościej...

Sam robiłem, a przed tym Python kojarzył mi się tylko z wężem.. :)

Opublikowano

A parametry dmuchawy w tym ująłeś?

Opublikowano

Sporo. Jest jakaś procedura, jak to ustawiać? Masz jakieś wyniki porównawcze efektywności - np. pomiary ciepłomierzem itp?

Opublikowano

Procedura.... potrafisz ustawić kocioł ręcznie ? Jesli tak, jesteś w domu - na tym to polega: trzeba najpierw odpalić tryb ręczny, dopasować parametry prefekt, i dopiero przełączyć na auto.

Parametry rozruchu, dopalania, podtrzymania, to chyba nie problem dla palacza ? :)

 

Nie mam ciepłomierza. Wymiernym dla mnie jest porównawcze zużycie paliwa przy podobnym zapotrzebowaniu oraz czystość kotła, ilość i jakość popiołu. Spalam Retopal... kto ma, wie co i jak ;)

 

Potraktuj to jako ciekawostkę, bo raczej nigdzie tego nie zobaczysz.. chyba, że masz blisko :>

Opublikowano

Czyli mamy do czynienia z algorytmem, który kompiluje w sobie kilka zestawów mocy, na których można prowadzić kocioł, "uruchomienie" palnika po postoju/nadzorze i "zatrzymanie" przy przejściu do nadzoru?

Czy ten sposób prowadzenia palenia może działać na innych palnikach (retortach, tłokach, rynnach)?

Mam niestety daleko.

Opublikowano

Tak, to gotowiec - obsługuje spalanie, i pompę CO. Nie obsługuje stref, dodatkwych pomp, itd bajerów (da się oczywiście).

Działa na burnerze, brucerze, fajce. Inne nie testowane.

 

Na rowerze daleko, samochodem blisko :P

Opublikowano

Reded testował na rynnie ale ręczny+.

Opublikowano

Witam

Nie dramatyzujcie z tymi raportami, komputer był z warsztatu a tam jest bardziej potrzebny, a poza tym  za bardzo nie chcę ryzykować utraty połączenia i niespodzianek, nie mam na to czasu, natomiast wracając do oprogramowania alternatywnego, cobra u mnie na stabilnej instalacji rysuje dość podobnie na moim nietypowym palniku który jest rurą fi 100mm (poziomy) i długości 190mm całość w tym strefa napowietrzania skośna otwory ok 30mm między dwoma rzędami na obwodzie, palę czechem. Z racji różnych palników (od waszych) i braku instalacji pomiarowej typu ciepłomierz i tester spalin, mogę tylko wnioskować na podstawie koloru strugi spalin (najczęściej tylko przezroczysta struga) czystości wymiennika i wyglądu popiołu, w brulim wkurzało mnie zakończenie spalania które było za wcześnie i dużo sadzy było później. Verb mam już 3 sterowniki każdy z zupełnie inną idę sterowania (co ciekawe różnice w spalaniu są nieznaczne także albo mój palnik jest tak dobry albo moje umiejętności ustawiania, natomiast są różnice w popiele i wyglądzie wymiennika), jednak najbardziej by mnie interesowała platforma typu open, trzeba by podzwonić do producentów elektroniki kotłowej czy można by od nich kupić gotowy produkt do dowolnego zaprogramowania a później to by poszło jak w Linuksie, każdy by sobie dorobił co by chciał, tylko mała uwaga: taka forma sterownika jest tylko dla tych zarażonych ideą czystego i ekonomicznego spalania, dla reszty świata może być to trudne do opanowania chyba że też się "zarażą". Z ES nie ma co dyskutować nawet za kasę nie chcieli wprowadzić zmian w oprogramowaniu, ale nie są jedyni, choć podgląd przez neta byłby bardzo pomocny (albo chociaż rejestracja parametrów do późniejszego odczytu) to można spróbować tak jak pisałem na priv.

 

Pozdrawiam RedEd

Opublikowano

Verb,

nie będę jechał. Już zobaczyłem na wykresach i logu.

Opublikowano

Nie dramatyzujcie z tymi raportam

Heh.. żartowałem przeciez :)

OPEN, bylo by cudnie, ale masz rację - zainteresowana byłaby garstka zapaleńców.

Już pisałem, że trzeba to potraktować jako ciekawostkę, i tyle :]

Opublikowano

Już zobaczyłem na wykresach i logu.

Toś się rozpisał... :) Jakieś wnioski, uwagi ?

Przyjmuję wszystkie, krtytyczne chętniej :P

Opublikowano

Powiem tak... Zobaczyłem, którego parametru pilnuje algorytm podczas pracy z temp CO w zakresie histerezy. Dowiedziałem się, że algo potrzebuje być "nauczony" ch-ki dmuchawy. Zasadę zdaje się poznałem. Piszecie, że "dobrze robi" na spalanie i popiół. Gratuluję. Krytykować trudno, ogólnie jest moim zdaniem dobrze, a diabeł jak zwykle - w szczegółach, których nie ujawnicie.

Opublikowano

Tak... pilnuje temperatury CO, i tylko na jej odczycie bazuje. Podłączałem też spaliny z tymi całymi "trendami", ale źle to wpływa na szybkość reakcji (aby było sensownie, trzeba odczekać co najmniej trzy przebiegi), i w zasadzie jest zbędne, choć... ta funkcja mogłaby automatycznie kalibrować jeden z parametrów, i możliwe że "nauka" trwałaby krócej :]

Parametrów pracy - jak pisałem - jest pięć, z czego trzy dynamiczne.

 

Co do spalania: w porównaniu do ręczeno (ustawionego ze wspomaganiem analizatora gazów), mój"automat" spala w przybliżeniu 0,6kg/dobę mniej. Może szału nie ma, ale dla mnie to niezła satysfakcja, tym bardziej, że kocioł czystszy, i popiołu ciut więcej w popielniku :)

 

To tyle. Trzeba się rozgladać za zapasowym C610 :p

Opublikowano

Temperatury CO... Log sugeruje coś innego ;)

Opublikowano

Zadana 59st.

Nie wiem coś tam wydedukował, ale jest jak napisałem :)

Może jakieś foto palnika wrzucić.. hmm :]

Opublikowano

Zauważyłem, że spadek temp spalin poniżej 90st powoduje wzrost mocy dopóki, dopóty spaliny nie osiągną 96st. Po przekroczeniu tej temp moc spada mimo nieosiągnięcia temp zadanej. Temp zadana jest osiągnięta i przekroczona "z rozpędu". Jeśli nie mam racji, możesz zawsze wrzucić log, który zaprzeczy temu, co napisałem.

Opublikowano

Nie masz racji. Nie ta chronologia.

W logu najpierw jest drukowana moc kolejnego zadania, w drugiej linijce parametry dynamiczne, w trzeciej parametry CO, CWU, i spalin.

23:20:14 - soft odczytał temperaturę zadaną i natychmiast (tak sobie wykombinowałem) podniósł moc o 10%

23:21:04 - nie rejestruje "ruchu" CO, podnosi moc o kolejne 10%

23:21:58 - spadek poniżej zadanej, wzrost mocy o kolejne 10%, i tak aż do mocy max (kaganiec >/= 40% </= 80%),

wreszcie

23:28:06 - odczytał przekroczenie zadanej, natychmiast hamuje, pyka sobie na najniżeszj do kolejnego spadku do zadanej

i tak w kółko ;)

 

Regulacja spalania temperaturą spalin ?? :D Nie polecam  ^_^ 

Opublikowano

No to teraz trochę inaczej to wygląda :) . Nawet znam taki jeden ster, który tak dodaje mocy co jakiś czas, gdy temp<Tzad ;)

Ale i tak spaliny były o krok wcześniej niż temp CO. Tak wynika z logu. Na wykresie też widać zakres temperatur spalin. Przypuszczałem, że dodanie mocy bezwzględnie było też przy spadku o jakaś wartość względem zadanej (tak na wykresach widać było). Jeśli jednak jest inaczej, to nawet i lepiej. Jeden czujnik mniej.

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie