h404 Opublikowano 12 Października 2014 #1 Opublikowano 12 Października 2014 Ponieważ to mój pierwszy post, witam wszystkich. Potrzebuję pomocy w wyborze mocy kotła DS. Czy 8kW będzie wytsraczające czy jednak lepszym rozwiązaniem będzie zakup 11kW. Będzie to jedna z wersji Kotła KSGW Zgoda Powierzchnia do ogrzania wynosi 80m2, z czego połowa to poddasze (skosy). Budynek ocieplony styropianem 10cm, poddasze wełną. Dodatkowo CWU - bojler 120l. Łączna moc grzejników przy 75st wynosi 8,3kW.
meping Opublikowano 12 Października 2014 #2 Opublikowano 12 Października 2014 Sprawdź najpierw zapotrzebowanie Twojego budynku na http://cieplowlasciwie.pl . Wydaje się jednak, że 8KW powinno wystarczyć, zwłaszcza gdybyś miał w domu dodatkowe źródło ciepła (np. kominek) na najzimniejsze dni.
h404 Opublikowano 12 Października 2014 Autor #3 Opublikowano 12 Października 2014 Wg wyliczeń: 4,5kW - takiej mocy grzewczej potrzebuje twój dom w największy mróz57W/m2 - wskaźnik mocy kotła względem ogrzewanego metrażu8 771kWh - tyle ciepła zużyje dom w ciągu całego sezonu grzewczego110kWh/m2*rok - zużycie roczne energii w przeliczeniu na 1m2 - zalicza twój dom do klasy energetycznej D Wygląda na to że 8 będzie w sam raz. Jaką moc należy zarezerwować na bojlel 120l ?
liban Opublikowano 12 Października 2014 #4 Opublikowano 12 Października 2014 Trzeba dodać 30% na bojler cwu... czyli 4,5 kw + 1,3 kw cwu... czyli moc kotła dla ciebie to około 6 kw... a więc kocioł DS o takiej mocy jeśli istnieje to ma malutką komorę zasypową i będziesz mieszkał w kotłowni... 8 kw nie jest w sam raz bo jest za duży aż o 33 % lekko licząc.... nie myślałeś o innym kotle może pellet . Czy masz gaz? Bo jeśli tak to nie wiem po co pakujesz się w kotły przy takim metrażu i ociepleniu...
h404 Opublikowano 12 Października 2014 Autor #5 Opublikowano 12 Października 2014 Nie mam gazu. Pellet to raczej rozwiązanie ponad mój budżet. W przypadku KSGW 8kW raczej nie powinno być problemów ze zmniejszeniem jego mocy? Ruszt nie jest ruchomy, a pozostała by nieco większa komora zasypowa. Ewentualnie może są inne kotły warte polecenia?
liban Opublikowano 13 Października 2014 #6 Opublikowano 13 Października 2014 Oczywiście, że są takie kotły ... Nasz Kolega z forum spawa bardzo przemyślane kotły, tylko terminy u niego odległe a co do konstrukcji wszystko można ustalić i uszyć kociołek na miare. Ja sam mam takie cudo od niego. ... zajrzyj na strone p2ar.pl . Jeśli możesz poczekać to naprawde warto. I sprawa następna. Twój dom te 4,5 kw będzie potrzebował przez kilka dni w sezonie ( jeśli wogóle będzie taki mróz) przez około 90% okresu grzewczego kociołek będzie pracował na dużo niższych mocach rzędu 50% mocy , oczywiście mówie o paleniu ciągłym... Pozostaje jeszcze przepalanie i w takim przypadku te 8 kw to nie takie zło. Np.palisz przez jakiś okres doby a przez reszte czasu twój domek termos trzyma ciepło... oczywiście jest to mniejszy komfort cieplny bo są skoki temperatury w pomieszczeniach. .. Ale nie załatwisz komina i kotła ,smołą i kondensatem...
Gość Opublikowano 13 Października 2014 #7 Opublikowano 13 Października 2014 h404 Jeśli masz trochę miejsca w kotłowni wstaw bufor przynajmniej 500l i 8kW będzie dobry. Przez większość sezonu,rozpalał będziesz 1x na dobę,a w duże mrozy 2x.
meping Opublikowano 13 Października 2014 #8 Opublikowano 13 Października 2014 Ja tak z kronikarskiego obowiązku pozwolę sobie wspomnieć, że bufor wcale nie musi być w kotłowni. U mnie na przykład znajdzie miejsce w garderobie pod schodami, drugi w przyszłości w łazience na piętrze. Jak się nie ma garderoby, to zawsze można jakąś szafę lub kąt zaadoptować ;)
h404 Opublikowano 17 Października 2014 Autor #9 Opublikowano 17 Października 2014 Dziękuję wszystkim za pomoc. Kocioł już dostarczony, wkrótce instalacja. Sterowanie miarkownikiem + zawór 4D, w przyszłym sezonie na pewno znajdzie się też miejsce na bufor :).
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.