ugrys Opublikowano 6 Października 2014 #1 Opublikowano 6 Października 2014 Proszę o poradę w zastosowaniu ogrzewania budynku usługowo-handlowego . Według projektu hala sprzedaży 260m ogrzewana będzie poprzez 2 aparaty grzewczo wentylacyjne(nagrzewnica wodna) a ogrzewanie pomieszczeń socjalnych za pomocą grzejników.Kocioł na paliwo stałe. Mam pytanie czy ogrzewanie sali sprzedaży poprzez ogrzewanie podłogowe byłoby lepsze a może i tańsze? Może ktoś ma inny pomysł? Dodam że parametry instalacji c.o i c.t wynoszą 80/60 C (według projektu).
mlodzieniec Opublikowano 7 Października 2014 #2 Opublikowano 7 Października 2014 Podłogowe na 60 stopni? To nie przejdzie. Poza tym nie powinno byc za dużo gratów na powierzchni ogrzewania, czyli mebli, półek, dywanów, bo blokują odbiór a jak ustawic regały z towarem, podwieszane do sufitu?