mikihajami Opublikowano 8 Października 2014 Autor #26 Opublikowano 8 Października 2014 Ale czy to tak naprawdę ma znaczenie na zapowietrzenie?
KubaSko Opublikowano 8 Października 2014 #27 Opublikowano 8 Października 2014 No tragedia jest ponieważ nie masz pompy która by wymuszała obieg sprzęgło-kocioł. Jeśli zrobisz jak radzi kolega Energotop to nadal będzie to nieprawidłowa instalacja. Sprzedasz pompę mieszającą i zostawisz samo sprzęgło to co ci będzie wymuszać obieg kocioł-sprzęgło? Musisz zrozumieć ideę twojej instalacji. Są dwie drogi albo wywalasz sprzęgło łączysz kolektor z rurami które idą od kotła, pompę obiegu kotłowego zostawiasz jak jest, dajesz zawór dławiący i zawory zwrotne i ona robi ci za ochronę powrotu. Druga opcja: zostawiasz sprzęgło,dajesz zawory zwrotne pompę obiegu kotłowego przenosisz na rurę powrotną przy kotle i jest ok. Nie wiesz na 100% czy to jest przyczyną zapowietrzania ale wszystko wskazuje na to że tak - zakładam że naczynie masz na odpowiedniej wysokości. Pozdrawiam :)
energotop Opublikowano 8 Października 2014 #28 Opublikowano 8 Października 2014 Oooo.... rzeczywiście masz rację. Potraktowałem ją jako pompę mieszającą ;), a to jest pompa obiegu zamontowana w złym miejscu. Coś mi się wbiło że są dwie. Obiegu i mieszająca. Przepraszam że wprowadziłem w błąd
Rekomendowane odpowiedzi