wicher Opublikowano 26 Września 2014 #1 Opublikowano 26 Września 2014 Mam problem z cyrkulacją miedzy dwoma zasobnikami, cyrkulacja nie działa ani w jedna strone ani w drugą. Poproszę o ocene schematu.
Gość mak Opublikowano 26 Września 2014 #2 Opublikowano 26 Września 2014 Nie rozumiem po co chcesz podgrzewać podgrzaną wodę? Dla mnie instalacja jest nie przemyślana i w ogóle nie rozumiem sensu stosowania kotła z wbudowanym zasobnikiem ładowanym warstwowo do instalacji solarnej? Tu potrzebny jest kocioł jednofunkcyjny i podgrzewacz z dwoma wężownicami do współpracy z solarem. Instalacja jest wtedy prosta, cyrkulacja cwu też. Jak już koniecznie musisz mieć dwa podgrzewacze to trzeba zastosować dwie cyrkulacje. Sprawę załatwią dwa zawory kulowe. Kompletnie nie podoba mi się to co zaproponowałeś na schemacie i przepływ podgrzanej wody przez zasobnik w kotle.
wicher Opublikowano 26 Września 2014 Autor #3 Opublikowano 26 Września 2014 Kocioł kupiłem jak jeszcze nie było solariów (mam wyrzucić 8 tyś. do kosza i kupić nowy kocioł ??? ) Ja się jeszcze nie znam na solarach ale twoim zdaniem solary działają też w zimę, podgrzeją wodę do 60 stopni ??? Po to jest ta cyrkulacja żeby piec się nie włączał jak w jego zasobniku wystygnie woda a zanim poleci podgrzana z solarów to trochę czasu i wody upłynie i piec będzie włączał i wyłączał się wtedy. Z drugiej strony po co mam podgrzewać 300 litrowy zbiornik od solarów za pomocą pieca, no dobra górna wężownica to 150 litrów a w piecu jest tylko 50 więc 3 razy mniej. Taniej jest podgrzać 50 litrów niż 150. Możesz narysować na schemacie gdzie te zawory zamontować ?
wicher Opublikowano 28 Września 2014 Autor #4 Opublikowano 28 Września 2014 poradziłem sobie sam fachowcy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kiminero Opublikowano 28 Września 2014 #5 Opublikowano 28 Września 2014 No widzisz, wystarczyła jedna wizyta na forum. Pozdrawiamy. Wpadaj częściej.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.