Karizmo Opublikowano 13 Września 2014 #1 Opublikowano 13 Września 2014 Pomieszczenie to warsztat Musiałem odseparować rurę od dachu wiec wziąłem większa rurę i wełnę, wstawiłem kawałek i było ok dopóki wszystko nie pordzewiało. Dwa lata temu zrobiłem komin (wysokość całości jakieś 5,3 m przekrój 150 z kwasówki 1 mm) do pieca Hef Eko Plus 25 kw i rura wystająca ponad dach 1m (kwasówka 0,8 mm) razem z daszkiem przegniły, porobiło się dużo dziurek. Jak się pali to tworzy się taka czarna maź (szczególnie jak drewnem napalę) i spływa po rurze (jej zewnętrznej części), do tego śmierdzi. Rura wystająca ponad dach była ładna i czyściutka ! Kupiłem na złomie rurę kwasówkę dwu ścienną ale 130 (niestety nic innego nie było) która chciał bym dać na samej górze, tylko czy nie będzie za mała ? Jaki powinien mieć przekrój komin ? Z pieca wychodzi 170 Czy powinienem kupić rurę żaroodporną 2mm i z niej zrobić komin na jakieś 6 m?Jak odseparować rurę od dachu żeby się czasem coś nie zapaliło ? Czy na samej górze komina musi być daszek, czy nie będzie deszcz padał w komin ?
sambor Opublikowano 13 Września 2014 #2 Opublikowano 13 Września 2014 Musisz po całości zaizolować rurę w warsztacie - od komina do kotła, to o czym piszesz to wynik zbyt niskiej temp spalin wychodzących z kotła i dodatkowe ich schłodzenie w rurze kominowej. pozdr.
Karizmo Opublikowano 13 Września 2014 Autor #3 Opublikowano 13 Września 2014 No właśnie specjalnie tego robić nie chciał bym bo rura tez powinna grzać wnętrze a tak to strata energii. Czyli albo wywalić kupę kasy na kwasówkę podwójną albo sie pogodzić ze smrodem. Jak dam na górze tą moją zakupioną podwoją 130 to nie będzie za mało ?
Gość Visitor1230 Opublikowano 13 Września 2014 #4 Opublikowano 13 Września 2014 Jezeli nie ocieplisz rury tak jak ci Sambor radzi to smola bedzie w kominie zawsze. I zawsze wczesniej czy pozniej kwasy je przezra na wylot. Spaliny musza miec swoja temperature. Co do srednicy to producent kotla podaje minimalna srednice przekroju komina. I powinna byc raczej na calej dlugosci jednakowa.
Karizmo Opublikowano 13 Września 2014 Autor #5 Opublikowano 13 Września 2014 Ok teraz pytanie czy wystarczy kupić kolano i ileś tam metrów rury czy trzeba jeszcze jakieś odstojniki, odwodniki czy coś tam innego? I czy kolano może być np. z stali czarnej 2 mm ? Chodzi mi cz potrzebuje takiego kompletu jak tutaj http://allegro.pl/wklad-kominowy-izolowany-5m-fi-180-320-v3-wegiel-i4591363821.html
piastun Opublikowano 13 Września 2014 #6 Opublikowano 13 Września 2014 ocieplenie pewnie nie wiele da bo kolega wędzi drzewo. Domyślam się, że kolega ładuje na full mokrego drewna po czym odpala dmuchawę/ zamyka szyby bądz dusi. A więc tak zmiana sposobu palenia i ocieplenie komina to są klucze do sukcesu.
Gość Visitor1230 Opublikowano 13 Września 2014 #7 Opublikowano 13 Września 2014 W tym zestawie na allegro jest wlasnie wszystko co powinno byc. A nie wydaje mi sie, ze kolega wedzi drewno bo kociol na wegiel jest raczej z tego co na fotach widac.
Karizmo Opublikowano 13 Września 2014 Autor #8 Opublikowano 13 Września 2014 Już nic nie wędzę, w pierwszym sezonie ostro szło ale było raczej suche, w drugim sezonie już nie paliłem drewnem i zastanawiam się czy to czasem nie było tak ze resztki smoły co się na wełnie uzbierały później nie schodziły !
sambor Opublikowano 13 Września 2014 #9 Opublikowano 13 Września 2014 Wkład z nierdzewki nie nadaje się do palenia węglem, jedynie niektóre stale nierdzewne lub kwasoodporne nadają się do palenia drewnem. W twoim przypadku radziłbym wkład ze stali czarnej 2-3mm dobrze ocieplony, z reszta twoja propozycja zakupu z postu # 5 to też komin ocieplony , ale do kotła gazowego lub olejowego twój musi być ponadto odporny na pożar sadzy, a ocieplenie możesz zrobić z wełny mineralnej. Poniżej tabela z danymi jednego z producentów kominów z zastosowaniem do paliwa.
Karizmo Opublikowano 15 Września 2014 Autor #10 Opublikowano 15 Września 2014 Przedzwoniłem do HEF i powiedzieli ze komin powinienem mieć 180 wiec dziwne bo wyjście z pieca jest 170 ! Czyli chce kupić rurę 180 czarną 2 mm http://allegro.pl/rura-spalinowa-kominowa-czopuch-1m-100cm-fi-180-mm-i4583399326.html i teraz pytanie czym i jak to ocieplić ? Myślałem o jakiejś wełnie a połapać to siatką np. taką do ociepleń bo to nie palna? Są jakieś gotowe ocieplenia do tych rur czarnych ?
sambor Opublikowano 15 Września 2014 #11 Opublikowano 15 Września 2014 Do ocieplenia rur kominowych są gotowe rury izolacyjne, dzielone na pół , nakłada się odcinki 1m lub mniej wg potrzeb i skleja, tylko taka otulina musi być odporna na pożar sadzy - czyli 600C. Np coś takiego http://www.transmedium.pl/pl/83534_izolacje_otuliny_i_akcesoria_do_izolacji/84271_we%C5%82na_mineralna/85173_otuliny_na_rury_z_we%C5%82ny_mineralnej.htm Można to też wykonać z wełny w płytach lub z rolki, ale jest trochę zabawy, na wierzch można dać siatkę , ale niepalną np stalową - taką pod tynk lub podobną.
Karizmo Opublikowano 15 Września 2014 Autor #12 Opublikowano 15 Września 2014 Ok tylko jaka ma być tego grubość i gdzie dostać takie coś na rurę 180 najlepiej w łodzi bo jakoś nie mogę znaleźć ! Dzwoniłem do tej firmy z linka maja przygotować ofertę ale coś czuje ze nie będzie tanio. I czy ocieplenie może być do dachu i powiedzmy z 10 cm wystawać ponad czy ma być do samego końca komina ?
sambor Opublikowano 15 Września 2014 #13 Opublikowano 15 Września 2014 To nie jest tanie - jak ja kupowałem dla siebie to wychodziło po ok 100zl/m fi 160 i 50mm grubości ścianki , szukaj w sklepach budowlanych lub w firmach sprzedających izolację techniczną np do wentylacji. Coś słabo szukasz - pewnie markecie, to nie towar marketowy zobacz tu : http://www.inbud.gdynia.pl/wyszukaj/producent/18/ izolacja Rocklit Alu http://www.izola.pl/prorox_ps_924__otulina_rockwool-69.html
Karizmo Opublikowano 29 Września 2014 Autor #14 Opublikowano 29 Września 2014 Mogę kupić taki http://allegro.pl/komin-dwuscienny-izolowany-4m-fi-180-230-schiedel-i4563591707.html używkę w dobrych pieniądzach niby pisza ze na EKOGROSZEK Brać taki czy darować sobie i kupić czarny 2 mm ?
sambor Opublikowano 29 Września 2014 #15 Opublikowano 29 Września 2014 Facet a czytałeś na tej stronie co podajesz takie zdanie : "JEŻELI PAŃSTWA PIEC NIE POSIADA CERTYFIKATU EMISJI SPALIN TO SPALANIE W NIM WĘGLA LUB MIAŁU MOŻE POWODOWAĆ KOROZJĘ RUR KWASOODPORNYCH!!" Masz dużo kasy na wywalenie to kupuj. Pozdr. PS to komin do gazu i oleju, ew do biomasy np pelletu ale nie do węgla.
Karizmo Opublikowano 11 Lutego 2015 Autor #16 Opublikowano 11 Lutego 2015 Zrobiłem jak koledzy radzili, rura 2 mm dwa odcinki co wystają ponad dach ocieplone i w kwasówce, w środku owinąłem ociepleniem i już problem totalnie ustał !
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.