Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Heitz Eko Junior 10Kw


plemie101

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam. Zakupilem owy piec.. i oczywiscie mam problem z jego ustawieniem.. Czy pomoze mi ktos to ogarnac? Pale ekogroszkiem- podobno ok, bo znajomi nim pala i chwala.. i mam taki problem... mam ustawiona temperature 60 stopni, i jak ustawie podlogowke oraz grzejniki i wode.. to piec nie chce osiagnac temperatury 60 stopni, co prawda grzejniki i podlogowka grzeje, ale woda nie.. a myslalem ze wode bedzie grzac jako pierwsza...

 

podajcie jak mam ustawic piec... czy co zrobic?

Opublikowano

napisz jaki sterownik bez tego nie bardzo jest o czym pisać- to wróżenie z fusów

Opublikowano

przepraszam, zapomnialem napisa.. sterownik luksus eko RT

Opublikowano

sprawdź czy czujniki podłączone prawidłowo i czy ustawiony jest priorytet CWU

Opublikowano

a podpowiesz mi jak ustawic ten priorytet? bo nie moge tego znalesc? czujniki sa podpiete prawidlowo...

Opublikowano

a instrukcja w dłoń?

nie znam na pamięć wszystkich sterów- należy włączyć menu i znaleźć pozycję odpowiedzialną za grzanie CWU lub tryb pracy. 

według instrukcji, którą znalazłem w sieci jest to parametr dostępny z menu instalatora. jest też opisany sposób wejścia w to menu. 

Opublikowano

no tak rozumiem, ale to chodzi o priorytet letni? bo nie bylem pewny ze o to chodzi ?

Opublikowano

no dobra ale w tej chwili mam ustawione 60 stopni i mam tylko wode zeby grzalo na 60 stopni.. i duzo mi pali moim zdaniem.. jaki ustawic czas podawania, odstepu i wentylator?

Opublikowano

Może szanowne plemie101 podzieli się swoimi spostrzeżeniami z lektury instrukcji obsługi kotła i sterownika i poda swe nastawy, to będzie jakiś punkt zaczepienia do dalszej dyskusji, a poza tym lektura forum z pewnością się przyda. A kto robił pierwsze odpalenie?

Opublikowano

sami robilismy pierwsze odpalenie.. czyli nikogo z serwisu nie bylo.. mam tak:

podawanie 7s

przerwa 70 s

dmuchawa 60% 

i wydaje mi sie ze nie wypala wszystkiego- widze to po popiole, ale powiem szczerze ze wogole sie nie znam, jestem nowicjuszem... wiec prosze o wyrozumialosc...

Opublikowano

jak niedopala wydłużyć przerwę podawania i obserwować - jedna korekta na dobę, zapisywać co zmienione i na jaką wartość żeby było do czego wrócić jak się rojedzie

jeśli jest tylko temperatura Co ustawiona a w tym sterze priorytet dla CWU jest wyłączony domyślnie to będziepilnować CO a nie CWU, trzeba zmienić na priorytet aby grzało najpierw baniak.

pytanie pomocnicze

co oznacza "dużo pali moim zdaniem" ?

Opublikowano

duzo tzn.. przez okolo tydzien 90kg ekogroszku.. przez 4 dni chodzilo wszystko(podlogowka, grzejniki, woda) a przez 3 sama woda.. widze tez ze w popiole jest jeszcze niewypalony ekogroszek- czarne "grudki"... - ale nie mam czegos takiego jak priotytet CWU... mam tylko tryb letni i gdy go wlacze to grzeje tylko i wylacznie wode... nic nie idzie na grzejniki... 

 

mam przerwe wydluzyc do 80s? 

cos czytalem ze jak sie pali ma byc jakas usypana gorka itd.. ale nie bardzo moge to u siebie zrobic.. bo gdy zrobie ze czesciej podaje to nie robi sie gorka tylko sie osypuje wszystko.. 

 

ile powinien mi palic taki piec ? zalozmy przy zbiorniku 90kg to na ile taki zbiornik mi starczy? jesli wszystko bedzie wlaczone 

Opublikowano

wydłuż do 80sek- jeśli nadal nie będzie dopalać wydłuż  o kolejne 5-10sek, do skutku, 

spali tyle ile potrzeba aby uzupełnić straty budynku, ile dokładnie nie wiem, nie znam ani jego potrzeb ani kaloryczności opału. 

pilnuj aby nie paliło się w środku palnika, jeśli pali się płasko lub lekko powyżej linii palnika to nie jest już źle. opcja priorytet jak pisałem powinna być w ustawieniach instalatora, jak go włączysz to zimą będzie grzać najpierw CWU a potem grzejniki, ustawiając odpowiednią dla potrzeb i strat histerezę nie powinno być zjawiska wychładzania domu. 

jeśli ogrzewasz nowy budynek wilgotny i zimny to spalanie będzie wyższe w pierwszym sezonie, potem będzie lepiej.

wrzuć zdjęcie popiołu i tego jak się pali można będzie ocenić co jest źle

Opublikowano

jutro wrzuce fotki bo dzis juz ciemno jest i slabe fotki wyjda;) za chwile zmienie na 80s, tylko na noc wlacze troche grzejniki bo zimno nad ranem... 

 

a nadmuch mam zostawic na 60%? tak jest ok?

Opublikowano

koryguj zawsze jeden parametr, jeśli wybierasz przerwę to tylko nią albo wydłużając- jesli niedopala, albo skracając- jeśli spieka i żar schodzi w dół palnika, 

podobnie z nadmuchem, podnosisz- jak niedopala, obniżasz - jak spieka i żar schodzi w dół palnika.

musisz wybrać który parametr korygować i tego się trzymaj konsekwentnie. zapisz sobie od jakich wartości zacząłeś ustawianie aby łatwiej było wykonać krok wstecz jak coś pójdzie nie tak. lato to kiepski czas na regulację kotła ze względu na długie okresy podtrzymania.

podaj jeszcze jakie masz parametry w podtrzymaniu jeśli sterownik pozwala na ich korekty- może niedopałki powstają gdy kocioł odpoczywa a nie gdy pracuje?

Opublikowano

gdy mam w stanie czuwania nie mam podanych parametrow jakie ma sterownik... sa ustawione te co ja ustawilem, on natomiast wylacza dmuchawe itd... ale nie jest to nigdzie podane na sterowniku.. tak samo nie mam priorytetu CWU, jak wlacze tryb letni to tylko cwu grzeje a na grzejniki nic nie idzie.. czytalem instrukcje juz tyle razy i nic takiego nie moge znalesc.. teraz jak wlaczylem troche grzejniki i podlogowke( 1.5h temu) to piec juz nie trzyma swojej temperatury, rozumiem ze poszla w grzejniki i podlogowke, ale myslalem ze piec bedzie staral sie trzymac temperature ta jaka ja ustawie.. 

Opublikowano

tam jest coś takiego

Eko%20Junior.jpg

Opublikowano

retortowym palnikiem.. hm.. w odpowiednim miejscu tzn? (co masz na mysli) piec montowal mi znajomy i uszelnial czyms odpornym na temperature, jakis silikon czy cos, nie pamietam dokladnie...

Opublikowano

to o pokazujesz na zdjeciu to jest ruszt awaryjny do spalania drewna.. u mnie jest wszystko tak samo procz tego rusztu, jutro wrzuce wam fotki i zobaczycie jak u mnie sie pali i co jest w popiole..

Opublikowano

macie zdjecie popiolu oraz jak sie pali.. 

 

teraz posluchajcie.. piec mam ustawiony tak jak pisalem wyzej.. na noc wlaczylem grzejniki na pol gwizdka, wieczorem sie wykompalem i piec nie potrafi mi zagrzac wody, oraz nie moze utrzymac temperatury zadanej 60 stopni.. w zalczniku zdjecie kolejne.. cos jest napewno nie tak.. tylko co? 

post-58480-0-28772300-1409125679_thumb.jpg

post-58480-0-98193500-1409125691_thumb.jpg

post-58480-0-10187800-1409126043_thumb.jpg

Opublikowano

Jak masz mały palnik fajkowy pancerpola 10-15kW, to jest on problematyczny.

Ja bym wyłączył pid-a do niego, ona ma węższą rurę ślimaka, mniejszą średnicę ślimaka przy większym skoku uzwojenia.

 

 

Dawno, dawno temu ten palnik był na innej przekładni z innym przełożeniem

Nie wiem jednak czy na 100% masz tego malucha.Tam powinna też być montowana inna, mniejsza dmuchawa.

Ten palnik był strasznie wrażliwy na opał, najlepiej do niego dobierać groszek taki drobniejszy o niskim RI (spieklaność), bo inaczej to jajca są z kalafiorami, wygaszaniem przez przesypanie itd.

 

Swego czasu ten mały tak modyfikowałem, bo nie mogłem z tym ujechać.

 

post-1687-0-70347300-1313958714_thumb.jpg
post-1687-0-96028500-1313958761_thumb.jpg
post-1687-0-51429900-1313958772_thumb.jpg
post-1687-0-01569300-1313958789_thumb.jpg
post-1687-0-83428300-1313958797_thumb.jpg
post-1687-0-20723800-1313958820_thumb.jpg

 

Opublikowano

akurat moj piec nie wygasza sie, z tym nie ma problemu... 

 

To co mam zrobic by bylo ok? bo juz sie gubie z tym wszystkim......

Opublikowano

Jakiś drobny groszek, podjedź na skłądnicę i powiedz, że na próbę chcesz worek czegoś o niskiej spiekalności i dość drobnej granulacji (np. jak kojarzę deko większe bryłki ma ekoret), powiedz,że nie chodzi Ci o kaloryczność 28 czy 29MJ, bo wraz z tym niestety w parze idzie wyższa spiekalność.

Ja ten mały trochę modyfikowałem jak na fotkach wyżej, reszta to nastawy, dla tego małego palnika przeszedłbym na zwykłe sterowanie bez pid-a

Opublikowano

 

 

Ja ten mały trochę modyfikowałem jak na fotkach wyżej, reszta to nastawy, dla tego małego palnika przeszedłbym na zwykłe sterowanie bez pid-a

Co mam przez to rozumiec? bo nie rozumiem co znaczy bez pid-a ? jutro pojade i poprosze o taki ekogrosze o ktorym mowisz;)