Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Czy Sterownik Pompy Może Powodować Zwarcie Prądu/


waldikali51

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam. Posiadam instalację CO z zastosowaniem pompy grundfos 25-60 i sterownika SP-03. Ostatnio dwukrotnie w skutek zwarcia tzw różnicówka wyłączyła prąd. Na początku gdy woda była zimna ogrzewanie działało normalnie. Po pewnym czasie gdy temperatura wody wynosiła 60-80 stopni następowało zwarcie. Sprawdzałem pompę miernikiem - nie stwierdziłem tzw przebicia na masę. Czy przyczyna jest po stronie pompy czy może sterownika.

Opublikowano

To raczej wina pompy, której nie sprawdzisz zwykłym miernikiem, potrzebny jest miernik izolacji z napięciem probierczym 500 lub 1000V.

Jak twierdzisz że przebicie następuje po wzroście temperatury to może kondensator w pompie lub same uzwojenia "puszczają" izolacje przy wzroście temperatury.

Ja obstawiałbym kondensator w pompie.

 

Dodatkowo radzę sprawdzić sterownik np przez podłączenie zamiast pompy żarówki 40-60W na okres ok 1h, jak wyrzuci różnicówka to sterownik,

a raczej jego transformator w zasilaczu.

 

Pozdr.

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.