WItam

Moje pytanie dotyczy pieca Vaillant VC376 Hydraulik powiedzial mi ze ten piec wystarczy na moj dom ktury ma 400m2 3 pietra na kazdym pietrze kolektor do grzejnikow w calym domu ma byc 19 grzejnikow + - 37kw. Dom jest w zabudowie szeregowej sciany 8cm styropian , okna nowe.

Prosze o pomoc

Dziekuje

Opublikowano

Kocioł pracuje w zakresie mocy na CO 7,1 do 37,1 kW na cwu 38 kW. Na "oko" powinien wystarczyć, ale że raczej metody doboru "na oko" nie promujemy dlatego należało by policzyć zapotrzebowanie na ciepło budynku.

Opublikowano

Pompa nie powinna być problemem. Przy duzych instalacjach warto zastosować sterowanie pogodowe z termostatycznymi zaworami na grzejnikach (wersja oszczędna ) lub podzielić instalację na strefy (np kondygnacja) co wymaga zastosowania dodatkowych urzadzeń (droższe w budowie). Poważnym problemem jaki bedzie do rozwiazania o czym nic nie wspominasz, to dostawa cwu (ile łazenek i jaki pobór cwu ). Kocioł jest jednofunkcyjny więc pewnie będzie podgrzewacz i przy tak duzym domu koniecznie cyrkulacja.

Opublikowano

Patrząc na dom (docieplenie oraz zabudowa szeregowa) to moc 37 kW jest aż nadto. Generalnie powinno wystarczyć już ok. 25kW - 30 kW. Przepływ przez instalacje dla 37kW to 2120 kg/h czyli ok. 2200l/h przy delta t 15 st. C (zasilanie powrót), przy 25 kW przepływ to ok. 1,5m3/h