sebap Opublikowano 24 Kwietnia 2014 #1 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Witam wszystkich i jak w temacie. Mam zamontowany ww. kocioł 37 kW z podajnikiem ślimakowym (robiony na indywidualne zamówienie) i do niego sterownik Argon 2. Powierzchnia do ogrzania to około 270m2 + bojler 300 litrów z dodatkową pompą. Zima przebiegała bez zakłoceń (znaczy wszystko ok z kociołkiem i z paleniem) ale zrobiło się ciepło i chciałbym ogrzewać tylko CWU i tutaj robi się problem. Jak ustawić kocioł i sterownik aby się nie przegrzewał? Obecnie ma zadaną temperaturę i gdy ją osiągnie to rośnie dalej (mowa o samym grzaniu CWU). Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
TIMON120777 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 #2 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 rozciągnij przerwę podawania maksymalnie i obniż nadmuch do grzania wody wystarczą niewielkie ilosci ciepła. możesz spróbować od stosunku przerwy podawania do czasu podawania na poziomie 1:15 czyli np podawanie 10 sek przerwa 150sek podawanie 5 sek przerwa 75sek do tego niewielki nadmuch i powinno pomóc