Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Czy Schemat Jest Poprawny?


Ingwar

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Ogolnie moze byc trzeba jeszcze zaw.zwrotne i filtry i zawory , ja by dal 3d .

Opublikowano

Bęziesz miał ekstra wypieki z tego "pieca" i cieknącą smołę...

Opublikowano

Kolego Ingvar obecnie na schemacie pompa CO pracuje w układzie mieszania  co pozwala otrzymywać wodę na grzejniki o temp ustawianej na zaw 3-D.

Natomiast jak wspomniał kol Digitrax z kotła będzie to fajna wytwornica smoły, aby takiej sytuacji uniknąć proponuję montaż zaw 3-d w układzie rozdzielania strumieni ciepłej wody z kotła czyli z możliwością podgrzania powrotu na kocioł  aby tego dokonać wystarczy pompę CO wraz z ZZ przenieść z zza zaworu 3-D  przed ten zawór.

 

Pozdr.

Opublikowano

Czy dobrze rozumiem, że w obecnym układzie po ustawieniu zaworu 3D w pozycji pełnego zamknięcia pompa będzie tłoczyła wodę tylko przez grzejniki a kocioł będzie zupełnie odcięty i nie będzie w nim żadnego ruchu? Stąd smoła i wypieki?

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.