Tymian81 Opublikowano 22 Lutego 2014 #1 Opublikowano 22 Lutego 2014 Witam W tym roku przymierzam się do wymiany kotła, ze zwykłego śmieciucha na automat z podajnikiem. Mam starą instalację 2 cale która od kotła rozchodzi się po całej piwnicy i garażu. Rozgałęzia się na 5 pionów (kiedyś chyba były spięte razem ale poprzedni właściciel powycinał to i owo i wkręcił odpowietrzniki) do naczynia wychodzi rura 3/4 a pozostałe piony to 1/2, wszystko wraca powrotem do kotła 2 cale. Przy nowym kotle chcę zamontować zawór 4D i teraz mam pytanie: czy zredukowanie średnicy z 2" na 1 1/2 przy kotle zabije mi grawitacje i czy zawór 4D przy takiej redukcji będzie działał prawidłowo? Zapomniałem dodać, że obejście jest zrobione na 1 1/2 " i wchodzi w 2 " zasilanie.
automatyk Opublikowano 22 Lutego 2014 #2 Opublikowano 22 Lutego 2014 nie powinno zabić grawitacji jesli chodzi o srednicę nawet gdyby był 1 cal natomiast zawór 4d raczej zabije grawitacje albo ja powznie zakłuci bo na obiegu kotłowym bedzie wysoka temperatura i nie koniecznie grawitacja ją pokona ,wiec jesli juz chcesz zrobić to dobrze to proponuje na obiegu kotłowym pompę na powrocie wtedy grawitacja w obiegu grzejnikowym napewno bedzie
Tymian81 Opublikowano 22 Lutego 2014 Autor #3 Opublikowano 22 Lutego 2014 Brałem pod uwagę dodatkową pompę. Jak możesz to podpowiedz mi jak prawidłowo przygotować moja instalacje pod zawór 4d.