zbigmaz1 Opublikowano 1 Marca 2014 #26 Opublikowano 1 Marca 2014 Niekoniecznie. Za mieszającą robi pompa od CWU a zawór 4D w niczym nie przeszkadza. Wszystko zależy od instalacji bo można też założyć ekstra pompę mieszającą. Chłopaki mają instalacje z zaworem 4D i bez niego. Wszystko zależy co sobie zażyczy klient lub co gorsza co twórczy instalator naprodukuje. Ja akurat mam instalację bez 4D.
sambor Opublikowano 1 Marca 2014 #27 Opublikowano 1 Marca 2014 Pompa CWU jako mieszająca ma jedną wadę - musi być już nagrzana woda w zasobniku, inaczej na powrót kotła będzie wracała zimniejsza niż trzeba do podniesienia temp powrotu kotła. Więc lepiej dać osobna pompę mieszającą, szczególnie przy dużych instalacjach.
zbigmaz1 Opublikowano 1 Marca 2014 #28 Opublikowano 1 Marca 2014 Nie posiadam takiej pompy a CWU mam zawsze bo w domu gdzie mieszka 9 osób jest potrzebna.