Dobór Kotła Dla Domu 190M2, 16Kw Czy 25Kw?


lancer2000

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Niekoniecznie. Za mieszającą robi pompa od CWU a zawór 4D w niczym nie przeszkadza. Wszystko zależy od instalacji bo można też założyć ekstra pompę mieszającą.  Chłopaki mają instalacje z zaworem 4D i bez niego. Wszystko zależy co sobie zażyczy klient lub co gorsza co twórczy instalator naprodukuje.

Ja akurat mam instalację bez 4D.

Opublikowano

Pompa CWU jako mieszająca ma jedną wadę - musi być już nagrzana woda w zasobniku, inaczej na powrót kotła będzie wracała zimniejsza niż trzeba do podniesienia temp powrotu kotła.

Więc lepiej dać osobna pompę mieszającą, szczególnie przy dużych instalacjach.