Opublikowano

Witam. Napełniłem instalację płynem chłodniczym, by nie zamarzło, kiedy będzie brak palenia, bo dom jeszcze jest niezamieszkany. W kotłowni zainstalowany jest piec Defro z podajnikiem, kotłownia znajduje się na równi z parterem i w kotłowni są zamontowane 3 skrzynki z rozdzielaczami. Na dole jest skrzynka na 3 grzejniki, na górze też skrzynka na 3 grzejniki i pośrodku jest podłączona podłogówka, zarówno z dołu jak i z góry z pompą i układem pompowo-mieszającym. Wszystko działa na układzie otwartym, czyli naczynko przelewowe na strychu. Ciężko mi jest to przelać, by odpowietrzyć, gdyż uzupełniam przez zawór spustowy pieca pompką paliwową samochodową i po kolei uzupełniałem każdy układ. Naczynko przelewowe jest wpięte do powrotu w dolnej skrzynce rozdzielaczy, lecz podłogówka trochę rusza, a grzejniki się zapowietrzają. Jeśli dojdzie do tego, że zasilanie wejdzie w grzejniki, to powrót stoi, więc co jest nie tak? Czy potrzebna jakaś lepsza pompa, żeby przelać każdy układ oddzielnie, czy płyn jest za gęsty i tego jest wina? Proszę o odpowiedzi. Pozdrawiam.

Opublikowano

Płyn jest prawidłowy, al pompa może być już za słaba

 

Poniżej fragment z katalogu pomp Grundfosa

 

Pompy obiegowe i cyrkulacyjne Grundfos w zależności od typu, są przeznaczone do tłoczenia następujących cieczy:
• ciecze rzadkie, czyste, nieagresywne i niewybuchowe, nie zawierające cząstek stałych i długowłóknistych,
• chłodniczych, nie zawierających olejów mineralnych,
• ciepłej woda użytkowej,
• wody zmiękczonej.
Lepkość kinematyczna wody w temperaturze 20°C wynosi υ = 1 mm2/s (1 cSt).
Jeżeli pompa obiegowa jest stosowana do cieczy o wyższej lepkości, to osiągi hydrauliczne pompy będą zmniejszone.
Przykład: Lepkość 50% roztworu glikolu w temperaturze 20°C wynosi około 10 mm2/s (10 cSt), 
co wpływa na obniżenie osiągów pompy o około 15%
.Podczas doboru pompy należy brać pod uwagę lepkość pompowanej cieczy.
 
- chyba wyjaśnia - albo dolewasz wody, albo wstawiasz mocniejsze pompy
 
pozdr.
Opublikowano

Temat podłaczenia naczynia był już wielokrotnie omawiany na forum, znajdziesz też schematy połaczeń. Naczynie nie może być podłączone do powrotu(!!!).

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.