mariusz46 Opublikowano 28 Stycznia 2014 #1 Opublikowano 28 Stycznia 2014 Witam Posiadam piec bel-met 12kw z dmuchawą sterownik scl-200 pompka.Dzisiaj rano zasypałem go około 15 kg węgla ,rozpaliłem od góry,po 3 godzinach temperatura skoczyła do 110 stopni na piecu ustawiona temp.na sterowniku 55st. załączył się tryb awaryjny na sterowniku.Proszę o porady dlaczego tak skoczyła temp. pozdrawiam
Robert132 Opublikowano 28 Stycznia 2014 #2 Opublikowano 28 Stycznia 2014 Witam Czy pompa jest sprawna ?
mariusz46 Opublikowano 28 Stycznia 2014 Autor #4 Opublikowano 28 Stycznia 2014 wcześniej rozpalałem od dołu a dzisiaj od góry rewelacja piec dłużej trzyma i nie ma tyle popiołu
Robert132 Opublikowano 28 Stycznia 2014 #5 Opublikowano 28 Stycznia 2014 W takim razie sprawdzić czy kocioł gdzieś nie dostaję ,,lewego,, powietrza
majschi Opublikowano 28 Stycznia 2014 #6 Opublikowano 28 Stycznia 2014 witam No początek sprawdź czy dolne drzwiczki są szczelne Następnie sprawdź czy klapka w dmuchawie zamyka się po jej wyłączeniu
mariusz46 Opublikowano 2 Stycznia 2015 Autor #7 Opublikowano 2 Stycznia 2015 Klapka od dmuchawy sie nie domykała.piec łapał lewy cug.dołożyłem obciążenie na śrubę i jest ok pozdrawiam
Rekomendowane odpowiedzi