Witam

Posiadam piec  bel-met 12kw z dmuchawą sterownik scl-200 pompka.Dzisiaj  rano zasypałem go około 15 kg węgla ,rozpaliłem od góry,po 3 godzinach temperatura skoczyła do 110 stopni na piecu  ustawiona temp.na sterowniku 55st. załączył się tryb awaryjny na sterowniku.Proszę o porady dlaczego tak skoczyła temp.

 

pozdrawiam

Opublikowano

wcześniej rozpalałem od dołu a dzisiaj od góry rewelacja piec dłużej trzyma i nie ma tyle popiołu

  • 11 miesięcy temu...
Opublikowano

Klapka  od dmuchawy sie nie domykała.piec łapał lewy cug.dołożyłem obciążenie na śrubę i jest ok