robertokot25 Opublikowano 16 Stycznia 2014 #1 Opublikowano 16 Stycznia 2014 Witam, mam taki odpowietrznik jak foto, na starym grzejniku żeliwnym (zamontowany powyżej grzejnika), kiedyś było słychać jak automatycznie odpowietrzał, a teraz grzejnik od połowy (dół) jest zimny, a odpowietrznik milczy, czyżby już tak się zasyfił?, tak wygląda po odkręceniu górnego kapsla, mogę coś tu podziałać, pomóc mu ręcznie (aby mi woda strzeliła na pokój)? ta biała z trzpieniem część sztywno siedzi :( pzdr.
kiminero Opublikowano 16 Stycznia 2014 #2 Opublikowano 16 Stycznia 2014 Musisz to zakręcić z powrotem, bo naprawdę samo z siebie może "strzelić". Jak już założysz pokrywkę z powrotem, to odkręć cały górny element odpowietrznika. Nie tylko pokrywkę ale cały "zbiorniczek". Na grzejniku ma zostać tylko ta śruba co jest pod nim. Być może trzeba będzie użyć klucz do rozkręcenia tych elementów. Śruba, o której mówię to tzw. zawór stopowy. Ma za zadanie umożliwić wymianę odpowietrznika bez spuszczania wody z układu. Jak już zdejmiesz odpowietrznik, to możesz go sobie rozebrać i w nim "pogrzebać" ale najlepiej kupić nowy z takim samym gwintem. P.S. Tutaj masz widok jak to wygląda osobno. Mała "śruba" (zawór stopowy) ma zostać na grzejniku. Trochę wody poleci, ale szybko odkręcaj to będzie jej niewiele.
robertokot25 Opublikowano 16 Stycznia 2014 Autor #3 Opublikowano 16 Stycznia 2014 aha czyli na mosiężna śruba zostaje na rurce, a wykręcam sam korpus odpowietrznika? ale to chyba muszę złapać korpus małą żabką bo ręką nie idzie ruszyć, on jest zamontowany na uciętej rurce, która szła kiedyś na strych gdzie było naczynie wyrównawcze, odpowietrznik ma 10lat i nigdy nie był czyszczony, a może delikatnie zacząć wykręcać tą mosiężna śrubę ze starej rurki i wtedy powietrze wraz z wodą będzie ulatywać? pzdr.
kiminero Opublikowano 16 Stycznia 2014 #4 Opublikowano 16 Stycznia 2014 Nie ma pewności, że ponowne dokręcenie będzie szczelne. Lepiej rozebrać odpowietrznik. Ewentualne odkręcanie kluczem zrób "z czuciem", aby nie zdeformować odpowietrznika. Złap możliwie nisko, jak najbliżej podstawy, a kluczem płaskim przytrzymaj zawór stopowy. Standardowo te dwa elementy uszczelniane są tylko oringiem i jak już "puści" to powinno lekko iść.
robertokot25 Opublikowano 16 Stycznia 2014 Autor #5 Opublikowano 16 Stycznia 2014 OK to spróbuję zdjąć sam odpowietrznik, jak już go zdejmę to jak to wyczyścić? jest jakiś dostęp od dołu? czy tylko od góry? i czy ten biały element powinien chodzić lekko? bo teraz jest sztywny i się nie rusza. pzdr.
kiminero Opublikowano 16 Stycznia 2014 #6 Opublikowano 16 Stycznia 2014 Trzeba wyjąć ten biały element z góry. Na nim zamontowany jest pływak z zaworem odpowietrzającym. Całość dość delikatna. Spróbuj obluzować ten biały element ale wyjmuj go trzymając odpowietrznik "do góry nogami". Unikniesz uszkodzenia drobnych części w środku. Można próbować czyścić połączenie na zaworze odp, ale z doświadczenia powiem, że najczęściej to na krótką metę działa, lub wcale.
robertokot25 Opublikowano 16 Stycznia 2014 Autor #7 Opublikowano 16 Stycznia 2014 Ok, to spróbuję wykręcić sam korpus i tak : - w czasie wkręcania korpusu może polecieć trochę wody, ale również w tym czasie powinien się odpowietrzyć grzejnik - jeśli nie uda się wyczyścić odpowietrznika, to kupię nowy, rozumiem że stara śruba stopująca może zostać i jej nie ruszać (bo między nią a starą rurką są pakuły, więc jak się ją ruszy to może później ciec)? w niej nic się nie zapycha? i wkręcić w nią nową bańkę odpowietrznika? pzdr
robertokot25 Opublikowano 16 Stycznia 2014 Autor #9 Opublikowano 16 Stycznia 2014 kupiłem nowy odpowietrznik, bo po czyszczeniu coś uszkodziłem i zaczął przeciekać od góry, dół grzejnika żeliwnego powoli doszedł do temp. - nie jest jeszcze idealnie ale może z czasem odpowietrznik wywali resztki powietrza automatycznie, dodatkowo dałem na piecu wyższą temp. na jakiś czas, dzieki za porady. pzdr.
Rekomendowane odpowiedzi