Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Prośba O Wyliczenie Mocy Grzejnika


september

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Panowie , czy mógłby mi ktoś wyliczyć jaki grzejnik , tzn o jakiej mocy powinienem mieć w dużym pokoju przy założeniu ;


 


- powierzchnia 20,76 m kw


-dwie ściany zewnętrzne - mocno przeszklone ;  okno i dwuskrzydlowe drzwi balkonowe


-ostatnie piętro wiec kolejna strop stanowi niejako trzecia zewnetrzna ścianę


-strefa klimartyczna II  czyli 18 st.


-temperatura pracy układu wg planów 80/60 st


-blok wybudowany z silki , ocieplony 10 cm styropianem


Opublikowano

zakładając cegła silikatowa 25 cm pełna + 10 cm styro - 0,338 W/m2K, dach założymy 0,3 W/m2K, wys. pomieszczenia 2,6m, powierzchnia 21 m2, dla 20 stopni mi wychodzi ok. 1400-1500 W. Czyli np. grzejnik purmo CV22 600x900 ( dla 80/60 ma 1522W), lub cieńszy grzejnik CV21s 600x1100 (dla 80/60 ma 1459 W). 

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.