jacekma Opublikowano 12 Listopada 2013 #1 Opublikowano 12 Listopada 2013 Witam,mam instalcje CO CWU złożoną z 2 piecy, węglowego w układzie otwartym połączonego z układem zamkniętym gazowym z naczyniem przeponowym przez wymiennik.Dodatkowo mam 2 bojlery, 1'wszy ogrzewany przez piec weglowy, 2'gi przez piec gazowy.Mam pytanie w sprawie CWU.Woda zimna wchodzi przez zawor bezpieczenstwa do bojlera "chodzącego pod węglem", następnie jako "ciepła" wchodziprzez zawór bezpieczeństwa w zimne zasilanie bojlera "chodzącego pod gazem" i dalej jako ciepła w instalacje łazienkową.Moje pytanie jest o prace zaworów bezpieczeństwa...Czy 2 zawory bezpieczeństwa się sumują czy nie ?U rodziców zawór bezpeiczeństwa puszcza wodę jak ciśnienie w bojlerze od grzania rośnie.U mnie teżciśnienie rośnie od stałych ok 3MPa do 5-6 MPa, gdyż mam manometr zamontowany na trójniku obiegu cyrkulacji.Pytanie czy zawory działają ? Czy ciśnienie nie jest tak wysokie... aby musiały zadziałać....Czy 2 zawory bezpieczeństwa się sumują ? Tj czy zadziałają powyżej 6MPa czy niedajboże dopiero przy 12 MPa ?Chcę założyć także naczynie przeponowe na trójniku spustowym pod zbiornikiem "chodzącym na gazie".No i myśle nad reduktorem ciśnienia na ok 2MPa.Poskąpiłem kasy przy montażu... a teraz będę chyba i tak zakładał.Niemniej proszę o wsparcie i odpowiedź na nurtujące mnie pytanie..
majschi Opublikowano 12 Listopada 2013 #2 Opublikowano 12 Listopada 2013 witam Dwa zawory bezpieczeństwa w jednej instalacji się nie sumują i powinny zadziałać powyżej 6 bar Oczywiście należy co jakiś czas sprawdzać ich działanie przekręcając kurek, jeśli poleci woda to znaczy że działają
jacekma Opublikowano 13 Listopada 2013 Autor #3 Opublikowano 13 Listopada 2013 Czy jedne naczynie przeponowe pod zbiornikiem gazowym na trojniku wystarczy na 2 zbiorniki, W moim układzie ?
majschi Opublikowano 13 Listopada 2013 #4 Opublikowano 13 Listopada 2013 jeśli posiadasz dwa zasobniki połączone szeregowo i przed każdym znajduje się zawór zwrotny oraz bezpieczeństwa to naczynie przeponowe może być jedno ale powinno być zamontowane przed pierwszym zasobnikiem ( w Twoim przypadku zasobnik "pracujący pod węglem") należy również pamiętać o odpowiedniej pojemności naczynia przeponowego tu masz program do doboru pojemności naczynia http://www.reflex.pl/?k=strony_p&m=&ns=13&pns=13
jacekma Opublikowano 27 Stycznia 2015 Autor #5 Opublikowano 27 Stycznia 2015 OK czyli dwa zawory bezpieczeństwa ZB sie nie sumują, czyli powinny otworzyc się na 6,3 bar ? Co w sytuacji, gdy na manometrze wpiętym w cyrkulację ciepłej wody przy podgrzewaniu wody z drugiego zbiornika (podłączonego pod gaz) ciśnienie rośnie do 6bar.... i ewidentnie słychać jak pracuję zbiornik 1 - tzn napręża się. ZB nie otwierają się. Czy naczynie przeponowe wstawiam przed zaworem bezpieczenstwa czy za ? Czy naczynie to moze byc na dosc dlugim przedluzeniu rurą? gdyz bojler 120L mam nad piecem weglowym i nie mam tam miejsca na naczynie przeponowe do CWU ? Czy naczynie 18L będzie odpowiednie ? Czy zastosować zawór redukcyjny na wejściu instalacji ?
majschi Opublikowano 27 Stycznia 2015 #6 Opublikowano 27 Stycznia 2015 jeśli posiadasz dwa zasobniki połączone szeregowo i przed każdym znajduje się zawór zwrotny oraz bezpieczeństwa to naczynie przeponowe może być jedno ale powinno być zamontowane przed pierwszym zasobnikiem ( w Twoim przypadku zasobnik "pracujący pod węglem") W mojej wypowiedzi z przed ponad roku wkradł się błąd. W Twojej instalacji wystarczy jedno naczynie przeponowe ale w drugim zasobniku Naczynie przeponowe musi być zamontowane za zaworem zwrotnym ( Twój zawór bezpieczeństwa najprawdopodobniej jest również zaworem zwrotnym) oraz może znajdować się dalej od zasobnika, na rurze łączącej zasobnik z naczyniem przeponowym nie może być zaworów Raz na miesiąc należy sprawdzać czy zawór bezpieczeństwa dział Jeśli w Twojej sieci wodociągowej panuje wysokie ciśnienie (4-5 bar) warto dać reduktor ustawiony na 3 bar
jacekma Opublikowano 4 Lutego 2015 Autor #7 Opublikowano 4 Lutego 2015 oj to odswiezylem temat, bo przyznam sie, ze zmian od roku nie zrobilem i zanosze sie z uporzadkowaniem instalacji :) 1. tak na pewno dam reduktor, bo cisnienie mam w okolicy 4-5 bar. 2. montaz naczynia przeponowego, zrobilbym na trojniku - za zaworem bezpieczenstwa-zwrotnym i przy zaworze spustowym bojlera.... - Czy tak będzie poprawnie ? 3. Czy 1 naczynie wystarczy na 2 bojlery ? czy do kazdego bojlera zastosowac takie naczynie ? 4. Czy ciepla woda z bojlera 1 - weglowego nie wplynie negatywnie na naczynie przeponowe ?
majschi Opublikowano 4 Lutego 2015 #8 Opublikowano 4 Lutego 2015 Najlepiej narysuj dokładnie w jaki sposób masz połączone zasobniki zaznacz na schemacie wszystkie zawory kulowe, zwrotne bezpieczeństwa i inne wtedy będzie można rozwiać Twoje wątpliwości i doradzić prawidłowy montaż naczynia przeponowego