Zawór Zwrotny Za Bypassem Pompy Cwu Problemem?


dea

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam

 

Uruchomiłem dziś piec po raz pierwszy, ale z małymi problemami. Po odpowietrzeniu grzejników pompa c.o. działa bez przeszkód i grzejniki ładnie grzeją.

Nie działa mi jednak ogrzewanie c.w.u., pompa mieli ale nie ma obiegu wody, trójnik nad zaworem różnicowym, zawór zwrotny i rury nad zaworem zwrotnym do bojlera są zimne.

 

Pompę cwu mam na bypassie z zaworem róznicowym (z kulką - montaż pionowy), jako że bojler ma szanse być grzany grawitacyjnie. Zawór zwrotny dałem bezpośrednio za bypassem, który kupiłem już zmontowany.

 

Czy taki montaż zaworu zwrotnego jest nieprawidłowy (przerobiony na szybko rysunek z http://www.kotly-witkowski.pl/schematy-podlaczen)?

image.jpg

 

Czy jednak zawór zwrotny powinien być koniecznie w ramach obejścia zrobiony?

 

Pompa c.o. działa bez przeszkód, zawór zwrotny jest za nią, ale ta pompa nie jest na bypassie, bo prowadzenie rur i tak uniemożliwia grawitacyjne grzanie.

Opublikowano

Sprężynkowy jest ten zawór zwrotny. Pompy w sumie nie odpowietrzałem, zaraz tego spróbuję.

 

Edit: noż kurde dzięki:) Pompa była zapowietrzona i działa pięknie. Nie wiedziałem do czego jest ta śruba i jej nie ruszałem, a instrukcji do pompy ani jednej ani drugiej nie było.

Opublikowano

Sprężynkowy jest ten zawór zwrotny.

 

zawór zwrotny sprężynowy niestety nie pozwoli na działanie układu grawitacyjnie ( stawia za duży opór) do instalacji grawitacyjnych stosuje się zawory zwrotne klapkowe