Budowa Małej Kotłowni Pomóżcie !


rafal1986

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam wszystkich. Zacznę od początku a więc od założeń. Przerabiamy ok 30l budynek o pow. 40m2 na cele mieszkalne, zrobione zostało pełne ocieplenie oraz wymieniona stolarka okienna na okna PCV. CWU realizowane z wymiennika 80l z pojedyńczą wężownicą. W budynku mają znajdować się 2 pokoje o pow. ok 15 m2 każdy oraz łazienka i kotłownia. I właśnie w związku z tą ostanią mam pytania. Jako żródło zasilania chciałbym zastosować kocioł stałopalny 8KW z miarkownikiem ciągu i tutaj pierwsze pytanie czy taki kocioł mogę zapiąć w układ zamknięty?? czy lepiej na otwartym ?? zaznaczam, że pomieszczenie kotłowni będzie maiało ok 2,4m wysokości tym samym nie mam możliwości umiejscowienia zbiornika wyrównawczego wyżej niż 2,4m stąd rozważanie nad układem zamkniętym. Mam również obawę że pompa będzie wypychała czynnik przez naczynie wyrónawcze. Wykonałem juz instalację do rozdzielacza z rur miedzianych i na tym utknołem. Proszę was koledzy podpowiedcie jaki układ najlepiej wybrać może ktoś budował coś podobnego, Jak to wszystko połączyć aby chodziło, Możę ktoś posiada jakiś schemat, który odpowiadałby moim założeniom. Z góry Dizkięki. Pozdrawiam

Opublikowano

Witam

 

Instalacje zrób w układzie otwartym , niższe koszt i mniej problemów

 

Jeżeli przewyższenie naczynia przelewowego nad najwyższym grzejnikiem będzie więcej niż 0,3m przy pompach montowanych na zasilaniu to nie będzie obaw o wypychanie czynnika przez naczynie przelewowe

Przepisy w załączniku

 

 

 

Pozdr

PN na Naczynia Wzbiorcze.pdf

Opublikowano

Schemat jest ok, jeżeli masz rozdzielacz to daj do grzejników rury w podłodze najlepiej z PEX-a,

Jak będziesz grzał na 70C na kotle, to będziesz miał zapewnioną ochronę powrotu. ;)

 

Pozdr.

 

PS jak chcesz to utrudnić to jeszcze są pompy kotłowe, zawory 3-D, 4-D i inne wynalazki utrudniające ludziom życie. ;)

Opublikowano

Sambor w jakiś temacie pytałeś się o wysokość umieszczenie naczynia przy pompie na powrocie ale nikt nie odpowiedział.

Jak należy rozumieć to "

 

Wysokość położenia naczynia

wzbiorczego H w metrach określona jest przy rozdziale górnym – od najwyższego punktu obiegu wody

do dna naczynia wzbiorczego (rys.3). Wysokość H, w [m], powinna wynosić:

 

B) w instalacjach ogrzewań wodnych pompowych z pompami obiegowymi o wysokości podnoszenia Hp [m]

zamontowanymi na powrocie

H>0,7 Hp

"

CZy jeżeli mam pompę (pompa na powrocie) która podnosi wodę na wysokość 4m to wysokość położenia naczynia od najwyższego punktu w instalacji ma wynosić 3m?

 

pzdr

Opublikowano

Instalacje mam juz z miedzi, czy jeżeli chodzi o armaturę odcinaąco zasilającą schemat jest poprawny czy jeszcze coś dodac.

Brakuje jeszcze zaworu spustowo - napełniającego, ale to oczywiste.

Opublikowano

Wymagania co do różnicy wysokości obowiązują też dla wymiennika bojlera - praktycznie najwyższy punkt bojlera musi być min 0,3m poniżej dna naczynia wzbiorczego.