Architekt przygotowuje dla mnie indywidualny projekt domu. W kotłowni chcieliśmy mieć okno i akurat najlepszym miejscem na umiejscowienie kotła gazowego jest miejsce obok okna. Architekt jednak (zgodnie z informacją od instalatora) wymaga, aby kocioł był oddalony od okna i drzwi na odległość min. 0,5m. Instalator tłumaczy to jakimiś przepisami p.poż. Szukałem w sieci ale nigdzie nie znalazłem takiego wymogu. Znalazłem jedynie przepis mówiący o odległosci 0,5m od okna ale wyrzutu spalin przez ścianę w przypadku stosowania piecy z zamkniętą komorę spalania. W moim przypadku jednak spaliny będą odprowadzane przez komin.

 

Jak w końcu jest z instalacją kotła gazowego przy oknie? Rzeczywiście należy się odsunąć o 50cm w moim przypadku?

Opublikowano

O odległości od okna mówi

 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuow anie (Dz. U. nr 75

poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r. z późni. zmian.)

.

.

..

§ 173.

1. Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki:

1) urządzenia gazowe należy połączyć ze stalowymi lub miedzianymi przew odami instalacji gazowej na stałe lub z

zastosowaniem elastycznych przewodów metalowych,

2) zawór odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowane urządzenie

gazowe, w miejscu łatwo dostępnym, w odległoś ci nie większej niż 1 m od króćca przyłączeniowego,

3) kuchnie i kuchenki gazowe należy instalować w odległości co najmniej 0,5 m od okien do boku urządzenia, licząc w rzucie

poziomym,

4) ogrzewacze pomieszczeń, których temperatura osłon może przek roczyć 60°C, należy instalować w odległości co najmniej

0,3 m od ścian z materiałów łatwo zapalnych, otynkow anych oraz w odległości 0,6 m od elementów ścian z materiałów

łatwo zapalnych, nieosłoniętych tynkiem,

5) grzejniki gazowe wody przepływowej nal eży instalować na ścianach z materiałów niepalnych bądź odizolować je od

ściany z materiałów palnych płytą z materiału niepalnego.

 

Dodatkowo :

 

Podłoga lub ściana kotłowni powinna być wykonana z materiałów niepalnych. W przypadku wykonania podłogi lub ściany z materiałów palnych , na odległość min 0,5m od krawędzi kotła powinna być ona trwale pokryta materiałem niepalnym - w twoim przypadku jest to rama okienna - drewniana lub z PVC.

 

I pewnie o to się rozchodzi.;

 

Pozdr.

Opublikowano

sambor, bardzo dziękuję. Zapewne o to chodziło architektowi, który powoływał się na przepisy p. poż.

 

Pozdrawiam serdecznie.