kond82

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Jako, że to mój pierwszy post na tym forum więc Witam wszystkich.

 

Będę przedłużał piony na poddasze.

 

Proszę o ocenę wpięcia zbiornika wyrównawczego, na rys. 1 jest stan aktualny - jakoś to działa. Ale czy nie powinno być jak na rys. 2. lub ewentualnie zbiornik zamontowany na ostatnim pionie po prawej.

 

Przyznam się że musiał bym wykonać spore przekucie przez ścianę w piwnicy aby zrobić tak jak na rys. 2.

 

Oczywiście na każdym pionie mają być odpowietrzniki automatyczne.

Instalacja jest z kotłem na paliwa stałe czyli instalacja otwarta.

 

Z góry dziękuję za odpowiedzi

 

post-39664-0-90017700-1373568097_thumb.jpg post-39664-0-60070100-1373568125_thumb.jpg

Opublikowano

Instalacja ma pompę CO i jest zamontowana na powrocie, ale układ działa też grawitacyjnie. Twój pomysł jest ok. tylko musiał bym wstawić około 4 kolanka w poziomie (z lekkim spadkiem) i nie wiem czy to nie byłby problem.

Opublikowano

Naczynie wyrównawcze należy montować w taki sposób aby para wodna mogła swobodnie wędrować do góry w kierunku naczynia

Kolana nie stanowią problemu ale musisz zachować spadki w kierunku kotła

Opublikowano

Czyli powinno być wg rys. 2 lub tak jak narysował użytkownik majschi,

 

mam jeszcze pytanie odnośnie rury do zbiornika wyrównawczego czy rura 3/4' wystarczy?

 

piec ma 14 kW a wody w instalacji jest ok 100 l. po podłączeniu poddasza ok 160 l. zbiornik wyrównawczy o pojemności 20 lit.